Покритикуйте начинающего. и помогите
skyden
Всем доброго времени суток
волею судьбы столкнулся со следующей напастью(я слаботочник, в глобальное электричество ни разу не совался, а тут поставили задачу...)
итак имеем задание запитать 3 промышленных кондиционера (моя задача - только прикинуть стоимость и наименование оборудования) на расстоянии 120 метров от щита. Что в этом щите (я так понимаю он правильно называется ГРЩ) я не знаю.
Мощность кондишек - 20, 27 и 30 кВт, 380 В.
т.е. мы от ГРЩ тянем в подсобку на расстояние 120 м, ставим там еще один щит с автоматами (кстати зачем он нужен)
Вопросы по щитам - какие устройства должны быть в ГРЩ (мои познания заканчиваются тем что в ГРЩ на каждый кондиц. надо поставить автомат 3Ф на 63 ? Ампера)
Или надо пускатели, рубильники какие то или ещё что то ?
Аналогично - что ставить во втором щите ?

Теперь по кабелю -

В тех задании от заказчика нарисован кабель 5*10 к каждому кондиционеру. Я прикинул по программам расчета - этого мало, надо 5*16, я прав ? кабель в ТЗ - ВВГ нг

Подскажите, как все это по уму должно выглядеть...начал изучать данные вопросы, но времени мало а в голове каша.
 
Medvedko
Исхожу из того, что кондиционеры трехфазные, и возможна одновременная работа всех трех. Суммарная их мощность 77 кВт, cosф беру 0.75, кпд 0.85. Считаю ток - получается что-то около 150А. Чтобы кабель не перегревался, и напряжение на нем сильно не проседало, нам нужно 95 квадратов меди или 150 алюминия. Соответственно и автомат на кабель должен быть на 150А. Теперь, в подсобке вам нужно установить щиток, в котором будет установлено по автомату на каждый кондиционер. Для 20 кВт кондиционера номинал автомата будет 40А, кабель 10 кв.мм медь или 16 алюминий, для двух других автоматы 63А, кабель соответственно 25 Cu или 40 Al.
В связи с тем, что общий кабель очень получается толстый, может быть есть смысл на каждый кондиционер тянуть отдельный кабель прямо из главного щита, там же и установить автоматы.
Насчет пускателей - это уже надо смотреть документацию на кондиционеры, какую схему включения рекомендует производитель
 
skyden
Medvedko, да я забыл уточнить, в тз прописано что каждая кондишка тянется своим кабелем. кабель медный.
для 20 кВт, все понятно
а вот для 30 - вопрос - у меня почему то все сводится к 16 кв. мм.
 
Medvedko
skyden написал:[/url]
а вот для 30 - вопрос - у меня почему то все сводится к 16 кв. мм.
 Для тока 60А 16 квадратов считается маловато, хотя будет держать. Но я не знаю режима работы кондиционера. Если он длительное время не будет работать на полную мощность, или будет работать в кратковременном или повторно-кратковременном режиме, то можно и 16, а то и 10 квадратов. Но тогда и автомату надо соответственно кабелю номинал уменьшать.
Изменил(а) Medvedko, 20-04-2016 08:53
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,342 уникальных посетителей Top