December 02 2022 14:03:37

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

12/09/2022 13:07
Из стены выходит 2 провода, а электрозвонок четырех проводной. Как подключить?

01/06/2021 18:58
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста, не могу понять как произвести реконструкцию защит ЗРУ 10КВ на ПС 110

14/03/2021 10:35
покритикуйте мыслю. Если пластины конденсатора протянуть через всю страну от Калининграда до Владивостока и передавать энергию заряжать полученный конденсатор мне каца что будет менше потерь менше проводов а при современных преобразователях частоты это не

03/02/2021 12:38
Для работы в п. Волна Краснодарского края, на строительство порта "Тамань" требуются электромонтажники
З/плата от 50 до 85 тыс. руб.(в зависимости от разряда и переработки) 2 раза в месяц. График 20/10(возможно продление рабочего графика) Трудоустройство

02/02/2021 09:16
Не понимаю, что соединяешь? Расскажите по подробнее. Я с такими генерами не встречался. А запустить надо....

31/01/2021 07:59
Ильяdarkhorse берешь тт и счетчик и соединяешь))

22/01/2021 09:41
Добрый день! Проблема в генераторе ГС-16У2. Горят конденсаторы, даже не горят, а их пучит и они выходят из строя в блоке возбуждения (те что в низу. Только у меня старые, рыжие). В чем может быть проблема и как лечить. Пробега генератора почти нет. В осн

12/01/2021 17:33
Подскажите, как собрать стенд для проверки Эл счётчиков прямых и через тт

12/06/2020 15:25
Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер

10/06/2020 19:00
Здравствуйте. Просто крик души! Помогите! Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 16

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,810
· Новый пользователь: sokave
Просмотр темы
 
Опросник
hjcbvne5
Доброго дня всем! Что делать если нет данных для заполнения опросного листа вакуумной ячейки? Энергосистема выдала ТУ на расширение РП-6кВ, я им отправил запрос выдать мне тип ячейки. но у них нет данных. как быть?
 
mishkasma
Из личного опыта.Такие пристыковки новых ячеек как правило танцы с бубном.Потому что старые ячейки ну почти совсем плохо стыкуются с новыми.Часто делают специальные переходные участки со старого оборудования на новое.
Самый лучший вариант - это посетить с личным визитом данное РП вместе с представителем/лями эксплуатирующей организации.Они вам и требования озвучат и могут что полезное посоветовать.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
hjcbvne5
mishkasma написал:

Из личного опыта.Такие пристыковки новых ячеек как правило танцы с бубном.Потому что старые ячейки ну почти совсем плохо стыкуются с новыми.Часто делают специальные переходные участки со старого оборудования на новое.
Самый лучший вариант - это посетить с личным визитом данное РП вместе с представителем/лями эксплуатирующей организации.Они вам и требования озвучат и могут что полезное посоветовать.
 
Так я там был с представителями ничего найти не смогли.
 
mishkasma
Как так не смогли ничего найти?Какие-то представители у вас мутные или безграмотные совсем.Не знать оборудование,которое у них в эксплуатации - это позор и преступление.Да и на каждой ячейке обычно есть бирка с ее типом.И если тип оборудования первички почти не важен,то по РЗА и ТМ,ТУ нужно знать как связать новые ячейки с уже установленными защитами РП и каналами связи ТУ,ТМ.Кроме этого для выбора оборудования новых ячеек нужны значения ТКЗ,тип подключаемого кабеля (однофазный,трехфазный) и способ его присоединения.
Вообще бывает всего 2 вида ячеек: ячейки типа КСО (стационарный выключатель в ячейке,шинный и линейный разъединители,одностороннего обслуживания) и типа КРУ (выключатель смонтирован на выкатном элементе,разъединителей нет,обслуживание возможно как спереди,так и сзади ячейки).
Модификаций как первого типа,так и второго довольно много.В РП чаще всего установлены ячейки типа КСО.Из КРУ чаще всего на территориях бывшего СССР попадаются ячейки типа К-XII,K-XXVI,K-104M...
Предпочтительно в одном распредустройстве использовать один вид ячеек.Если РП старое,то для соединения старых и новых ячеек скорее всего нужно будет делать переходной (соединительный) шкаф.Он нужен просто для подгонки сборных шин крайней старой ячейки и крайней новой (по высоте,расстоянию до стен и т.п.).И чтобы такой сделать нужны либо точные чертежи на старую и новую ячейку либо замеры необходимых размеров на отключенной старой ячейке и чертежи новой.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
hjcbvne5
mishkasma написал:

Как так не смогли ничего найти?Какие-то представители у вас мутные или безграмотные совсем.Не знать оборудование,которое у них в эксплуатации - это позор и преступление.Да и на каждой ячейке обычно есть бирка с ее типом.И если тип оборудования первички почти не важен,то по РЗА и ТМ,ТУ нужно знать как связать новые ячейки с уже установленными защитами РП и каналами связи ТУ,ТМ.Кроме этого для выбора оборудования новых ячеек нужны значения ТКЗ,тип подключаемого кабеля (однофазный,трехфазный) и способ его присоединения.
Вообще бывает всего 2 вида ячеек: ячейки типа КСО (стационарный выключатель в ячейке,шинный и линейный разъединители,одностороннего обслуживания) и типа КРУ (выключатель смонтирован на выкатном элементе,разъединителей нет,обслуживание возможно как спереди,так и сзади ячейки).
Модификаций как первого типа,так и второго довольно много.В РП чаще всего установлены ячейки типа КСО.Из КРУ чаще всего на территориях бывшего СССР попадаются ячейки типа К-XII,K-XXVI,K-104M...
Предпочтительно в одном распредустройстве использовать один вид ячеек.Если РП старое,то для соединения старых и новых ячеек скорее всего нужно будет делать переходной (соединительный) шкаф.Он нужен просто для подгонки сборных шин крайней старой ячейки и крайней новой (по высоте,расстоянию до стен и т.п.).И чтобы такой сделать нужны либо точные чертежи на старую и новую ячейку либо замеры необходимых размеров на отключенной старой ячейке и чертежи новой.
 
По этим данным можно собрать опросник?
Изменил(а) hjcbvne5, 26-04-2016 08:26
 
hjcbvne5
почему фотографий не крепятся?
 
Петро
hjcbvne5 написал:

почему фотографий не крепятся?
 
Крепились вроде всегда. Нажимаем кнопку "ответить", которая находится внизу справа, возле кнопки "новая тема". Ну или кнопку "цитата, если хотим ответить с цитированием. Потом внизу в форме ответа нажимаем кнопку "Обзор..." и прикрепляем файл. Просьба, если умеете, картинки перед этим обработайте, чтобы размер каждой не превышал 150 кБайт. Все крепится нормально, можете убедиться:
Петро присоединил изображение:
rozetka_2.jpg
 
DenDen
Лучше навестите их сами, иначе результата не будет
 
Перейти на форум: