12/04/2020 06:25
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть ТП принадлежащая нашей компании. Ни каких документов у меня на нее нет, кроме того, что она состоит у нас на балансе. От нее лет 15 назад был запитан потребитель он повесил свои замки и сам, что хочет то там

04/11/2019 06:58
http://www.ineltra
de.ru/katalog/legr
and/37.pdf

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 53

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,659
· Новый пользователь: NoSpam
Просмотр темы
 
Система возбуждения гидрогенератора
Dmitry1990
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с системой возбуждения гидрогенератора типа СВ 430/210 14 . Нашел сведения, что тиристорная система возбуждения. Хотелось бы уточнить - тиристорная с независимым возбуждением или тиристорная с самовозбуждением. Заранее спасибо!
 
lom
Система возбуждения независимая, но питается она от вспомогательного генератора, установленного на одном валу с главным генератором. У системы возбуждения два выпрямительных моста - рабочий и форсировочный.
 
Dmitry1990
lom написал:

Система возбуждения независимая, но питается она от вспомогательного генератора, установленного на одном валу с главным генератором. У системы возбуждения два выпрямительных моста - рабочий и форсировочный.
 


Спасибо за ответ. Помогли развеять сомнения. В интернете то так, то так пишут (скрины прикрепляю).
Если вам не трудно, посоветуйте какой-либо справочник или учебник, где написано систему возбуждения генераторов данного типа.
Dmitry1990 присоединил изображения:
screenshot_4.jpg _430_210_14.jpg
 
lom
Почему вы дали второй скрин от совсем другого генератора?
 
Dmitry1990
lom написал:

Почему вы дали второй скрин от совсем другого генератора?
 

Я данные для своего гидрогенератора так и не нашел. Нашел данные по другим гидрогенераторам серии СВ. Вот например на скрине который. Я полагал, что все генераторы СВ имеют одинаковую систему возбуждения.
 
Петро
Генераторы СВ имеют разные системы возбуждения. Более того, на генераторах одного типоразмера может быть разная система возбуждения. У вас должна быть документация на генератор, и там все должно быть написано. Если нет документации, можно посмотреть на самом генераторе, в натуре. Но генератор, конечно же, должен быть отключен и остановлен. Если вы проектируете, то созвонитесь с изготовителем, и спросите, какую систему возбуждения они готовы вам поставить.
 