October 14 2019 11:40:14

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 22

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
Контактная сварка
kkn
Здравствуйте форум чане.Подскажите пожалуйста какой выдержит тиристор точечную контактную сварку во вторичной обмотки. Вот нашёл такую схему http://www.ntpo.com/patents_welding/patents_welding/welding_143.shtml
 
Medvedko
Для этого надо знать сварочный ток, когда с его величиной определитесь, тогда под него и подбирайте тиристоры. А его величина может быть и 100А и 1000А, это уже зависит от решаемых вами задач. Можно пойти по другому пути. Измерить ток при замыкании вторичной цепи без тиристора, и по нему подбирать тиристор
 
kkn
У меня контактная сварка PCP 28 максимально выходной ток по характеристикам 14600 А Сходил померил ток вторичке при сварке не хватает клещей они только до 1000 А у меня.
 
Medvedko
Если у вас ток 14 кА, то оставьте эту затею, такие тиристоры серийно не выпускаются
 
kkn
Варят тонкостенные трубки на 10мм Поэтому на полную мощь его не эксплуатируют. Мощность включают всего на процентов 10 тобиш примерно всего 1500 ампер.
 
Medvedko
SKKQ1500/18E - есть такие на 1.5кА
 