Александр62
Уважаемые коллеги, возникла неприятная ситуация, нужна консультация. На глубинной скважине опустили насос ЭССО-8, 220В взамен трёхфазного, глубина 50 метров. Таким образом заменили уже 4 насоса. На двух насосах срабатывает тепловая защита в момент кратковременного отключения электроэнергии(2-5 секунд). Никак не могу понять причину. А у нас частенько дёргается свет и приходится бежать на скважину, чтобы нажать кнопочку защиты.
Может кто сталкивался с такой ситуацией или же знает причину, пожалуйста, подскажите. Буду благодарен.
 
Medvedko
Скорее всего причина в том, что после отключения тепловое реле еще не успело остыть, а тут новый запуск. 10-20-секундная выдержка времени при запуске наверное помогла бы избавиться от этой проблемы.
 
Александр62
Есть ли приборы, которые дают задержку времени включения после отключения электроэнергии?
 
Topmo3
Александр62 написал: На глубинной скважине опустили насос ЭССО-8, 220В взамен трёхфазного, глубина 50 метров. Таким образом заменили уже 4 насоса. На двух насосах срабатывает тепловая защита в момент кратковременного отключения электроэнергии(2-5 секунд). Никак не могу понять причину. А у нас частенько дёргается свет и приходится бежать на скважину, чтобы нажать кнопочку защиты.
Может кто сталкивался с такой ситуацией или же знает причину, пожалуйста, подскажите. Буду благодарен.
 Мде ... как всё запутано ... причина со следствием и наоборот! Angry
Читаем параметры насоса:
Насос дренажный ЕССО 8
МОЩНОСТЬ 0,4 кВт;
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 7 м3/час;
НАПОР 7,5 м.
Он могет только с глубины 7,5 метра поднять воду!!! У Вас они сгорают от непомерного усилия, а в момент сгорания (КЗ) пропадает (на 2-5 сек) напруга!
Чтобы лучше понять ... залазьте под КАМАЗ и встаньте на ноги (желательно, для стимула - под дулом пистолета) ... вот такие "ощущения" были у "бедных" насосов. Frown
 
Medvedko
Александр62 написал:

Есть ли приборы, которые дают задержку времени включения после отключения электроэнергии?
 Да, обычное реле времени с замыкающим контактом с выдержкой при включении.
Что касается соответствия насоса выполняемым задачам, я не в курсе, смотрите сами.
 
Александр62
уважаемые коллеги. прошу прощения за дезинформацию в моём вопросе, я не правильно указал модель насоса. Установлены новые насосы ЕСО-8, 2,2кВт.
Спасибо всем, кто уже написал ответы.
 
Topmo3
Александр62 написал:... На двух насосах срабатывает тепловая защита в момент кратковременного отключения электроэнергии(2-5 секунд).
 Имхо, тепловое реле срабатывает только при перегрузке, а не от пропадания/отключения питания.
Никак не могу понять причину. А у нас частенько дёргается свет и приходится бежать на скважину, чтобы нажать кнопочку защиты...
 Чтобы что то подсказать, нам требуется схема ... лечить зубы дистанционно не умеем! Grin
 
Medvedko
Имхо, тепловое реле срабатывает только при перегрузке, а не от пропадания/отключения питания.
 Когда двигатель нормально работает, тепловое реле горячее. После кратковременного пропадания напряжения тепловое реле еще горячее. При запуске двигателя происходит его усиленный нагрев. Если бы оно было перед этим холодным, ничего бы не происходило, оно бы не успело разогреться до срабатывания, а горячее - успевает. Поэтому перед запуском двигателя реле должно остыть. Выдержка при повторном включении нужна даже по другой причине - вдруг будут не одиночные кратковременные пропадания, а частые колебания. При обычной схеме запуска пускатель отвалится и, пока не включишь, двигатель не заработает. А если цепь питания пускателя не прерывается, и двигатель при появлении напряжения самостоятельно включается, то здесь нужна хотя бы выдержка времени. Тоже интересно взглянуть на схему, иначе ответ в большой степени гадание.
Изменил(а) Medvedko, 02-04-2016 06:08
 
Александр62
Схема обыкновенная. В пусковом устройстве, которое поставляется вместе с насосом, стоит кнопка включения, конденсатор и тепловушка на 25А с кнопочкой. Но я кажется понял. Так как у нас не стоит обратный клапан, при отключении вода начинает уходить и насос вращается в обратную сторону. При подаче напряжения возникает кратковременная перегрузка, срабатывает тепловушка. Чтобы не было лишних вопросов сразу поясню, что обратный клапан снимаем сами. Если кому-то будет интересно зачем мы это делаем, объясню отдельно, проверено опытом. Теперь займусь схемой для задержки включения.
Всем спасибо. Было приятно пообщаться.
 
AleksandrMoro
Для такой глубины и такой мощности двигателя насоса 2,2 кВт нужен кабель 4х4 мм (по рекомендациям производителей). Надеюсь, это условие выполнено?
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,607,986 уникальных посетителей Top