Расцепители замыкания на землю
electroclub
Добрый день! Прошу, поясните один момент. Можно ли использовать выключатель с термомагнитным расцепителем, если требуется защита замыкания на землю. Или нужно использовать только специальные расцепители, по типу как у шнейдер электрик в автоматах NSX Micrologic 6.0 или АВВ с расцепителем G? Система заземления TN-S.
 
Alipapa
В сети TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный (заземляющий) провода разделены на всем протяжении сети. Поэтому для защиты от замыканий на землю следует использовать устройства, реагирующие на разность токов - УЗО, дифавтоматы и т.п. Либо я не понял вопроса.
 
mishkasma
В сети TN-S замыкание на землю является однофазным коротким замыканием,защита от которого осуществляется электромагнитным расцепителем автомата.
Alipapa, УЗО не предназначено для отключения токов КЗ.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
electroclub
Для чего тогда созданы линейки дорогостоящих автоматов со специальной защитой замыкания на землю, если можно применить любой с электромагнитным расцепителем. Смысл в специальных расцепителях в том что "защита от замыкания на землю типа "ток нулевой последовательности", с регулируемой уставкой по току и регулируемой уставкой времени. Возможность включения отрезка обратнозависимой характеристики выдержки времени". То есть получается обычные электромагнитный расцепитель нельзя использовать? Или можно, но применив какое-либо дополнительное оборудование?
 
Alipapa
В сети TN-S замыкание на землю является однофазным коротким замыканием
 Да, если происходит замыкание на корпус оборудования, это равносильно КЗ, и соответственно сработает защита от КЗ.
защита от замыкания на землю типа "ток нулевой последовательности"
  - ну это и есть УЗО и дифавтоматы, о которых я уже упоминал. В общем, это защита от утечек тока на землю в тех случаях, когда он недостаточен по величине для срабатывания защиты от КЗ.
с регулируемой уставкой по току и регулируемой уставкой времени. Возможность включения отрезка обратнозависимой характеристики выдержки времени
 Дайте пожалуйста ссылку на описание этих автоматов. Подозреваю, что это и есть дифавтоматы, но с какими-то дополнительными регулировками.
Или можно, но применив какое-либо дополнительное оборудование?
 Можно, это дополнительное оборудование называется УЗО. Правда, вы не написали, для какого конкретно объекта и оборудования используется защита, может быть у вас какие-то особые условия и оборудование, для которых нужна более чувствительная и избирательная защита. В этом случае при проектировании, кроме общих правил, нужно учитывать рекомендации изготовителя этого оборудования.
 
electroclub
http://cdn.elec.ru/files/127/000001223/attfile/02.pdf ссылка на каталог
 
Alipapa
Понятно. На какой ток у вас автомат и что он защищает?
 
electroclub
Автомат на 400А. Стоит в ВРУ на отходящих фидерах, тип нагрузки не прописан.
 
Alipapa
mishkasma написал:

В сети TN-S замыкание на землю является однофазным коротким замыканием,защита от которого осуществляется электромагнитным расцепителем автомата.
 Поэтому можете ставить обычный автомат. Если это не в нарушение проектной документации
 
electroclub
Благодарю за ответы. Хотя все ровно осталась неясность. Для чего существуют дорогостоящие автоматы со специальной функцией защиты от замыкания на землю, если можно использовать простой с электромагнитным расцепителем.
 
Alipapa
Так я же написал. Не всегда ток утечки на землю имеет величину, достаточную для срабатывания не то что электромагнитного расцепителя, а даже и теплового. Например, где-то нарушена изоляция и подмокли провода - идет утечка, может током ударить, если кто-то там поблизости, а обычная защита этого не чувствует, она на это не рассчитана. Вот для таких случаев и существуют специальные защиты, основанные на токах нулевой последовательности и т.д.
 
electroclub
Спасибо!
 
mishkasma
В проекте должны быть рассчитаны токи КЗ и на основе их значений выбираются аппараты защиты отходящих линий.И конечно должны учитываться специфика потребителей.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 32

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,318 уникальных посетителей Top