Расцепители замыкания на землю
electroclub
Добрый день! Прошу, поясните один момент. Можно ли использовать выключатель с термомагнитным расцепителем, если требуется защита замыкания на землю. Или нужно использовать только специальные расцепители, по типу как у шнейдер электрик в автоматах NSX Micrologic 6.0 или АВВ с расцепителем G? Система заземления TN-S.
 
Alipapa
В сети TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный (заземляющий) провода разделены на всем протяжении сети. Поэтому для защиты от замыканий на землю следует использовать устройства, реагирующие на разность токов - УЗО, дифавтоматы и т.п. Либо я не понял вопроса.
 
mishkasma
В сети TN-S замыкание на землю является однофазным коротким замыканием,защита от которого осуществляется электромагнитным расцепителем автомата.
Alipapa, УЗО не предназначено для отключения токов КЗ.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
electroclub
Для чего тогда созданы линейки дорогостоящих автоматов со специальной защитой замыкания на землю, если можно применить любой с электромагнитным расцепителем. Смысл в специальных расцепителях в том что "защита от замыкания на землю типа "ток нулевой последовательности", с регулируемой уставкой по току и регулируемой уставкой времени. Возможность включения отрезка обратнозависимой характеристики выдержки времени". То есть получается обычные электромагнитный расцепитель нельзя использовать? Или можно, но применив какое-либо дополнительное оборудование?
 
Alipapa
В сети TN-S замыкание на землю является однофазным коротким замыканием
 Да, если происходит замыкание на корпус оборудования, это равносильно КЗ, и соответственно сработает защита от КЗ.
защита от замыкания на землю типа "ток нулевой последовательности"
  - ну это и есть УЗО и дифавтоматы, о которых я уже упоминал. В общем, это защита от утечек тока на землю в тех случаях, когда он недостаточен по величине для срабатывания защиты от КЗ.
с регулируемой уставкой по току и регулируемой уставкой времени. Возможность включения отрезка обратнозависимой характеристики выдержки времени
 Дайте пожалуйста ссылку на описание этих автоматов. Подозреваю, что это и есть дифавтоматы, но с какими-то дополнительными регулировками.
Или можно, но применив какое-либо дополнительное оборудование?
 Можно, это дополнительное оборудование называется УЗО. Правда, вы не написали, для какого конкретно объекта и оборудования используется защита, может быть у вас какие-то особые условия и оборудование, для которых нужна более чувствительная и избирательная защита. В этом случае при проектировании, кроме общих правил, нужно учитывать рекомендации изготовителя этого оборудования.
 
electroclub
http://cdn.elec.ru/files/127/000001223/attfile/02.pdf ссылка на каталог
 
Alipapa
Понятно. На какой ток у вас автомат и что он защищает?
 
electroclub
Автомат на 400А. Стоит в ВРУ на отходящих фидерах, тип нагрузки не прописан.
 
Alipapa
mishkasma написал:

В сети TN-S замыкание на землю является однофазным коротким замыканием,защита от которого осуществляется электромагнитным расцепителем автомата.
 Поэтому можете ставить обычный автомат. Если это не в нарушение проектной документации
 
electroclub
Благодарю за ответы. Хотя все ровно осталась неясность. Для чего существуют дорогостоящие автоматы со специальной функцией защиты от замыкания на землю, если можно использовать простой с электромагнитным расцепителем.
 
Alipapa
Так я же написал. Не всегда ток утечки на землю имеет величину, достаточную для срабатывания не то что электромагнитного расцепителя, а даже и теплового. Например, где-то нарушена изоляция и подмокли провода - идет утечка, может током ударить, если кто-то там поблизости, а обычная защита этого не чувствует, она на это не рассчитана. Вот для таких случаев и существуют специальные защиты, основанные на токах нулевой последовательности и т.д.
 
electroclub
Спасибо!
 
mishkasma
В проекте должны быть рассчитаны токи КЗ и на основе их значений выбираются аппараты защиты отходящих линий.И конечно должны учитываться специфика потребителей.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 38

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,464 уникальных посетителей Top