Добрый день! Вопрос: Можно ли заменить силовой трансформатор на 400 кВа на 1600 кВа? если да то что нужно еще менять кроме самих трансформаторов?
 
mishkasma
Всё менять.Нагрузка увеличивается в 4 раза.Токоведущие части на нее не рассчитаны.Нужно делать перерасчет.Токи КЗ тоже изменятся,значит защиту также нужно будет перерассчитывать.И определенно нужно смотреть место установки,т.к. габариты нового трансформатора больше,чем старого.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
hjcbvne5
mishkasma написал:

Всё менять.Нагрузка увеличивается в 4 раза.Токоведущие части на нее не рассчитаны.Нужно делать перерасчет.Токи КЗ тоже изменятся,значит защиту также нужно будет перерассчитывать.И определенно нужно смотреть место установки,т.к. габариты нового трансформатора больше,чем старого.
 
Ясно, а Рубильник СР-0,4кВ менять надо?
 
Петро
А это зависит от того, какая нагрузка сидит на рубильнике. Если его номинальный ток выше того, который будет по нему протекать, то можно не менять.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 35

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,904,095 уникальных посетителей Top