параметр
день добрый. буду признателен за помощь. столкнулся с такой проблемой:
установили чиллер. довольно мощный. три модуля. на каждом модуле один компрессор.
так вот, между всеми тремя фазами и землей есть сопротивление порядка 3-5 мегаОм. на всех трех модулях. измерял обычным тестером.
оборудование простояло зиму на улице. есть вероятность короткого замыкания на землю?
 
zendo057
Это сопротивление в пределах нормы.Прозвонить нужно мегаометром. Пробуйте включатся,замеряйте токи и если все в норме то и не парьтесь.
 
Петро
Плохое сопротивление. Если тестер показывает несколько мегаом, то что покажет мегаомметр? Правда я сомневаюсь, как бы там кроме обмоток двигателя еще чего-то не было подключено.
 
zendo057
Мегер может показать столько же,а может и нет.В любом случае сопротивление изоляции замеряется мегаометром.
 
параметр
всем спасибо, мегаомметром мерили подводящие провода. все в норме. сопротивление именно в шкафу. шкаф мегаомметром прозванивать не рискую - может электроника погореть.главный источник потребления компрессор. но там помимо обмоток могут стоять перепускные клапана.
было бы все просто, не спрашивал.
включать боязно - автоматы стоят на 320 А. оборудование мощное. хочется кокой-нибудь уверенности.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 46

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,851 уникальных посетителей Top