12/06/2020 15:25
Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер

10/06/2020 19:00
Здравствуйте. Просто крик души! Помогите! Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел

15/04/2020 07:05
Добрый день! Подскажите. пожалуйста, контакты администратора? к кому можно обратиться за информацией по форуму? Почта, тел?

12/04/2020 06:25
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть ТП принадлежащая нашей компании. Ни каких документов у меня на нее нет, кроме того, что она состоит у нас на балансе. От нее лет 15 назад был запитан потребитель он повесил свои замки и сам, что хочет то там

04/11/2019 06:58
http://www.ineltra
de.ru/katalog/legr
and/37.pdf

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,697
· Новый пользователь: maaaxa
Просмотр темы
 
Замена двигателя АКЗ с фазным ротором
daenlo
Добрый день,

Прошу помочь со следующей ситуацией.
Наша компания производит замену двигателя АКЗ с фазным ротором, номинальные данные: 320 кВт, 6кВ, 600 об/мин
Напряжение ротора 515В
Пускаем конусную дробилку. точных данных по нагрузке нет, могут пускать как в холостую так и нагруженную.

Замена будет осуществляться на двигатель импортный, с аналогичными данными и присоединительными размерами.
Только буржуи дают двигатель с напряжением ротора 620В. И нет возможности предложить с напряжением 515В.

Прошу подскажите, как это повлияет на пуск двигателя и в целом механизма, с учетом того, что не планируется заменять роторные сопротивления.
Подключение теми же кабелями к той же роторной станции, без изменения временных уставок.
Изменил(а) daenlo, 20-02-2016 07:21
 
Петро
В принципе ничего не изменится, разве что разгон может быть чуть быстрей. Для самих сопротивлений, думаю, повышенное напряжение критичным не будет.
 
daenlo
А можно чуть подробнее. Почему будет быстрее ?
Крутящий момент останется на таком же уровне ?
У нас все боятся дать гарантий, опыта нет.
С повышением напряжение снизится ток ротора. Насколько я понимаю.
 
zendo057
Двтгатель с фазным ротором в моем понятии это подключены сопротивления в цепь ротора,объясните при чем 515в.
 
Петро
объясните при чем 515в
 напряжение на контактных кольцах ротора
С повышением напряжение снизится ток ротора. Насколько я понимаю.
 Насколько я понимаю, ток ротора увеличится. Ибо закон Ома.
 
Петро

У нас все боятся дать гарантий, опыта нет.
 Никто не даст. Я тоже.
 
zendo057
Значит как я понимаю на контактных кольцах от ротора при полном сопротивлении наводится ЭДС 515в,поскольку скольжение близко к 1 то ток ротора максимален,при уменьшении сопротивлений эти параметры уменьшаются,т.е скольжение уменьшается,обороты увеличиваются,Ток ротора уменьшается.А что с током статора и ЭДС ротора?или я не прав?дайте правильный ответ.
 
daenlo
Насколько я понимаю напряжение 515В в двигателе АКЗ, или 620В в двигателе на замену, указано при номинальных данных. Т.е. при рабочей точке и при рабочих оборотах. Это как вторичная цепь трансформатора.

Во вложении data sheet на импортный двигатель.
daenlo присоединил изображение:
25853-17-2015_data_sheetjpg_page1.jpg

Изменил(а) daenlo, 21-02-2016 06:52
 
edrivemotorru
Пусковые сопротивления рассчитываются на пусковой ток и плавность регулирования, в целом для механизма вредны скачки тока при переключении, при той же мощности двигателя(ь) не дешевый надо сказать.
Кабели рассчитываются на номинальный ток гл.1.3 ПУЭ, выдержки времени в пределах 5-10 с, если не менять уставки реле времени возможны срабатывания токовых защит.
 
zendo057
Подождите,при номинальных оборотах реостаты выведены полностью т.е ротор короткозамкнут и кольца тоже,откуда возмется 515в.Значит наоборот 515в когда реостаты полностью введены и обороты минимальны.Smile
 
daenlo
все верно, при номинальном режиме реостат выведен, но крутящий момент есть, а значит в роторе есть ток и напряжение. думаю оно и указано в номинальных данных машины.
 
zendo057
Но если кольца через реостат закорочены то откуда на кольцах напряжение. т.е при R= или близком к нулю и напр 515в ток будет стремится к бесконечности так по вашему?.
 
daenlo
У ротора есть свое как активное так и реактивное сопротивление.
Схему замещения двигателя ждем. Обещали сделать.
 