Алексей8913
нужна помощь в вопросе подключения АВР к ДГУ. Обрисую проблему: При строительстве АЗС в проект было заложена установка ДГУ и АВР, по проекту Дгу за территорией станции а АВР в электрощитовой, между ними опять же в соответствии с проектом проложены 2 кабеля ВВГ 5х25 (питание ) и ВВГ 5х2,5 ( управление), Кабеля заложили и припрятали так как ДГУ И АВР должны были придти только через 6 месяцев после запуска АЗС. и вот они пришли, при подключении столкнулись с проблемой подключения управления, так как что на ДГУ что на АВР по 9 клемм для подключения управления, а заложили 5 ти жильный. от сюда вопросы: Кто лоханулся? Проектанты или я туплю? Что теперь делать?
АВР с блоком ATS модели SKT1
Фото клемм АВР и ДГУ прилогаю.
Алексей8913 присоединил изображения:
sam_9114.jpg sam_9106.jpg
 
Medvedko
То, что у вас 9 клемм, еще не значит, что вам нужно 9 проводов. Смотрите схему, какие провода нужны вам для работы.
 
мыс
Можно еще фото АВР и СХЕМ ГЕНЕРАТОРА
 
Алексей8913
мыс написал:

Можно еще фото АВР и СХЕМ ГЕНЕРАТОРА
 
Алексей8913 присоединил изображения:
sam_9117.jpg sam_9116.jpg sam_9113.jpg
 
Алексей8913
Алексей8913 написал:

мыс написал:

Можно еще фото АВР и СХЕМ ГЕНЕРАТОРА
 
 
Схем генератора нет, вот все что есть
 
Medvedko
Попросите наладчиков, пусть определят, достаточно ли пяти жил, или надо еще.
 
мыс
Добрый день судя по фото вам пятью жилами не обойтись. придется каким то образом дотягивать еще четыре.Если смотреть на клемную рейку слева на право.1-нейтраль.2-3-4-фазы приоритетной сети.5-вход питания от генератора положения номер2.6-вход питания положение-1.7-8-питания24в для блока упр генератора.9-фаза С-приоритетной сети для Эп генератора.ТАКИМ ОБРАЗОМ ДЕВЯТЬ ЖИЛ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНО.
 
Алексей8913
мыс написал:

Добрый день судя по фото вам пятью жилами не обойтись. придется каким то образом дотягивать еще четыре.Если смотреть на клемную рейку слева на право.1-нейтраль.2-3-4-фазы приоритетной сети.5-вход питания от генератора положения номер2.6-вход питания положение-1.7-8-питания24в для блока упр генератора.9-фаза С-приоритетной сети для Эп генератора.ТАКИМ ОБРАЗОМ ДЕВЯТЬ ЖИЛ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНО.
 
проблема в том, что доп. прокладка недостающих жил НЕВОЗМОЖНА, по ряду причин. мне необходимо дистанционно запустить ДГУ, я так понимаю половина проводников являются простыми сигнализаторами для АВР, мол то что ДГУ запустилось и по всем 3 фазам идет напряжение. похоже придется пробовать наладить работу системы в обход представленной производителем схемы.
 
Topmo3
Алексей8913 написал: от сюда вопросы: Кто лоханулся? Проектанты или я туплю? Что теперь делать?
 Обратиться к проектантам с вопросом ... какое оборудование они закладывали? Angry
 
Петро
Какая-то несуразица. Как это прокладка невозможна? Если прокладка невозможна, то и эксплуатация невозможна. Это же не теплица в частном хозяйстве, это заправочная станция. Объект из категории повышенной опасности с участками категории особо опасных. Схема должна быть согласована с надзорными органами, с энергокомпанией. Ввод в эксплуатацию должен быть произведен специализированной пусконаладочной организацией, с протоколами испытаний и проверок. Никаких отклонений от проекта. Если нужно, то до запуска необходимо все изменения согласовать, и только после этого провести пусконаладочные работы и принять ДГУ и АВР в эксплуатацию. Ни о какой отсебятине здесь не может быть и речи.
 
Алексей8913
Петро написал:

Какая-то несуразица. Как это прокладка невозможна? Если прокладка невозможна, то и эксплуатация невозможна. Это же не теплица в частном хозяйстве, это заправочная станция. Объект из категории повышенной опасности с участками категории особо опасных. Схема должна быть согласована с надзорными органами, с энергокомпанией. Ввод в эксплуатацию должен быть произведен специализированной пусконаладочной организацией, с протоколами испытаний и проверок. Никаких отклонений от проекта. Если нужно, то до запуска необходимо все изменения согласовать, и только после этого провести пусконаладочные работы и принять ДГУ и АВР в эксплуатацию. Ни о какой отсебятине здесь не может быть и речи.
 
мы с вами в разных странах похоже проживаем. АЗС принадлежит частной крупной компании, все что находиться за территорией В1-Г к категории "особо опасных" не относиться, это их частная территория, что хотят то и делают(в пределах разумного и законного) Проложили по проекту кабель с меньшем количеством жил чем требуется не страшно, просто просят подключить любым способом. главное что бы все работало и срабатывало. Дополнительная прокладка невозможна так как взрывать асфальт ни кто не станет ни под каким предлогом.
 
Петро
Мое дело предупредить
 
Topmo3
Алексей8913 написал:мы с вами в разных странах похоже проживаем. АЗС принадлежит частной крупной компании, все что находиться за территорией В1-Г к категории "особо опасных" не относиться, это их частная территория, что хотят то и делают(в пределах разумного и законного) Проложили по проекту кабель с меньшем количеством жил чем требуется не страшно, просто просят подключить любым способом. главное что бы все работало и срабатывало. Дополнительная прокладка невозможна так как взрывать асфальт ни кто не станет ни под каким предлогом.
 Ню ню ... как хочу, так и верчу ... АЗС изначально, независимо на какой территории - опасный объект.
А хозяйчики, зная, что офф специалисты не станут делать "отсебятину" ... послали Вас на форумы.
Антиресно ... вот Вы, согласно дистанционных советов из форумов, запустите ... годика через N (т.т.т.) бабахнет, даже (не дай бог!!!) с жертвами ... думаете до Вас не докопаются? ... и каково Вам будет смотреть людям в глаза?! Frown
 
Алексей8913
Topmo3 написал:

Алексей8913 написал:мы с вами в разных странах похоже проживаем. АЗС принадлежит частной крупной компании, все что находиться за территорией В1-Г к категории "особо опасных" не относиться, это их частная территория, что хотят то и делают(в пределах разумного и законного) Проложили по проекту кабель с меньшем количеством жил чем требуется не страшно, просто просят подключить любым способом. главное что бы все работало и срабатывало. Дополнительная прокладка невозможна так как взрывать асфальт ни кто не станет ни под каким предлогом.
 Ню ню ... как хочу, так и верчу ... АЗС изначально, независимо на какой территории - опасный объект.
А хозяйчики, зная, что офф специалисты не станут делать "отсебятину" ... послали Вас на форумы.
Антиресно ... вот Вы, согласно дистанционных советов из форумов, запустите ... годика через N (т.т.т.) бабахнет, даже (не дай бог!!!) с жертвами ... думаете до Вас не докопаются? ... и каково Вам будет смотреть людям в глаза?! Frown
 
Для расширения кругозора: 21 октября 2011 г АЗС исключены из категории опасных объектов. Рассуждаете простите меня как ...... БАБАХНУТЬ))))) вы представляете себе принципы работы данного оборудования? Увидели что про АЗС речь идет все значит "БАБАХНУТЬ" может. Что бы "БАБАХНУЛО" надо постараться. по моему только мыс внес небольшую ясность в вопрос, а остальное уклонение от темы в пользу тех тем где проще, думать и помогать не надо а просто чуть чуть подгадить.
 
xapymam6ypoji
Без проблем можно передать по 5 проводам 9 дискретных сигналов (сухой контакт) с помощью программируемого реле. Но проблема в том, что в ДГУ идет 3 фазы и ноль, а это уже 4 провода.
Изменил(а) xapymam6ypoji, 19-02-2016 14:40
 
mishkasma
Алексей8913 написал:

Topmo3 написал:

Алексей8913 написал:мы с вами в разных странах похоже проживаем. АЗС принадлежит частной крупной компании, все что находиться за территорией В1-Г к категории "особо опасных" не относиться, это их частная территория, что хотят то и делают(в пределах разумного и законного) Проложили по проекту кабель с меньшем количеством жил чем требуется не страшно, просто просят подключить любым способом. главное что бы все работало и срабатывало. Дополнительная прокладка невозможна так как взрывать асфальт ни кто не станет ни под каким предлогом.
 Ню ню ... как хочу, так и верчу ... АЗС изначально, независимо на какой территории - опасный объект.
А хозяйчики, зная, что офф специалисты не станут делать "отсебятину" ... послали Вас на форумы.
Антиресно ... вот Вы, согласно дистанционных советов из форумов, запустите ... годика через N (т.т.т.) бабахнет, даже (не дай бог!!!) с жертвами ... думаете до Вас не докопаются? ... и каково Вам будет смотреть людям в глаза?! Frown
 
Для расширения кругозора: 21 октября 2011 г АЗС исключены из категории опасных объектов. Рассуждаете простите меня как ...... БАБАХНУТЬ))))) вы представляете себе принципы работы данного оборудования? Увидели что про АЗС речь идет все значит "БАБАХНУТЬ" может. Что бы "БАБАХНУЛО" надо постараться. по моему только мыс внес небольшую ясность в вопрос, а остальное уклонение от темы в пользу тех тем где проще, думать и помогать не надо а просто чуть чуть подгадить.
 
Помогать тут - дело добровольное.А переложить думание на головы других - это проще всего.Интересно,если бы вам управление заложили 3х2,5 вы бы тоже фантазировали или заставили бы сделать по проекту?
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
mishkasma
21 октября 2011 г АЗС исключены из категории опасных объектов
 
Вы недоговариваете.АЗС исключены из перечня опасных производственных объектов,а не опасных.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 40

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: smtri
16,691,596 уникальных посетителей Top