230В - горят обмотки.
ОлегШ
Здравствуйте. Что-то в последнее время у меня на работе стали часто сгорать элементы оборудования с обмотками: в пускателях - обрыв обмоток, в электродвигателях вентиляторов - межвитковое замыкание, в повышающих трансформаторах - пробой изоляции. Подозреваю, что это из-за перехода на напряжение 230В.
У меня два вопроса: насколько правомерна эта инициатива, которую господа электроснабжающая организация благоволили проявить в нарушение ГОСТ 32144-2013, и насколько критично такое повышение напряжения для указанных случаев?
 
Troy
А что за переход у вас был, можно подробнее? 230В на выходе подстанции у нас и раньше было, это нормальное напряжение. Может быть у вас скачки, перекосы или еще какие-то проблемы с напряжением.
 
ОлегШ
Ну, насколько я знаю, 10 лет назад точно было 220В. А сейчас 235В на самом оборудовании и в розетках.
 
mishkasma
Напряжение 230/400В насколько помню всегда было стандартом для шин НН ТП 10/0,4.Т.е. для источников электроэнергии.Для потребителей принималось стандартным напряжение 220/380В.Это все на основе действующего ГОСТ 21128-83.
А вот про нормы качества электроэнергии интересно получается.Ранее действовал ГОСТ 13109-97,в котором указывались нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения напряжения +-5% и +-10% номинального.Но теперь данный ГОСТ заменен на ГОСТ 32144-2013,в котором указано нормальное медленное отклонение напряжения +-10%Uном или согласованного значения напряжения.Получается для потребителей медленное изменение номинального напряжения находится в диапазоне 198-242В.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Troy
А сейчас 235В на самом оборудовании и в розетках.
 Одновременно на всех трех фазах?
 
zendo057
ОлегШ написал:

Здравствуйте. Что-то в последнее время у меня на работе стали часто сгорать элементы оборудования с обмотками: в пускателях - обрыв обмоток, в электродвигателях вентиляторов - межвитковое замыкание, в повышающих трансформаторах - пробой изоляции. Подозреваю, что это из-за перехода на напряжение 230В.
У меня два вопроса: насколько правомерна эта инициатива, которую господа электроснабжающая организация благоволили проявить в нарушение ГОСТ 32144-2013, и насколько критично такое повышение напряжения для указанных случаев?
 
Если вы имеете дело с пускателями с обмотками трансформаторами двигателями и тд.то вопрос по поводу перехода на 230в звучит не профессионально.У вас 3х фазная система?
 
ОлегШ
1.Насколько я знаю, нормируется только напряжение на вводе потребителей (в точке передачи энергии).
2. На всех фазах 235В круглые сутки независимо от нагрузки.
3.Я использовал термин "переход", потому что видел в нескольких нормативных документах (и в ГОСТах в том числе) намерение, и даже - как свершившийся факт, увеличение номинального напряжения в сети до 230В с целью выравнивания с европейским. В чём выразился мой "непрофессионализм" - ума не приложу, простите. А система у нас одна: нажал на кнопку - и там.
 
Troy
Если у вас на всех фазах одновременно завышено напряжение - жалуйтесь энергетикам, пусть на трансформаторе чуток сбросят, там есть ступенчатый регулятор. Кстати, вольтметр давно поверку проходил? Может быть он врет?
 
ОлегШ
Видите ли, во-первых, энергетики утверждают, что и должно быть 230В, не я, правда, спрашивал, во-вторых, меня никто слушать не будет, т.к. нужна, по меньшей мере, серьёзная аргументация, в-третьих, такие вопросы у нас так просто не решаются, т.к. не частная контора, а оборонный завод, ну, и в-четвёртых, я работаю в испытательной лаборатории, у нас достаточно поверенных разнотипных приборов для измерения среднеквадратичного, действующего и эффективного значения напряжения.
 
Sergio
Автор, отпишитесь, как решится проблема
 
zendo057
ОлегШ написал:

В чём выразился мой "непрофессионализм" - ума не приложу, простите. А система у нас одна: нажал на кнопку - и там.
  У вас 3х фазная система,какое линейное напряжение?,вы везде указываете 235в,относительно чего и что мереете,увас насосы,двигатели и тд те.промышленное оборудование.
 
ОлегШ
Между нулём и фазами, естественно. 234,8 234,5 235,2
 
zendo057
Мерить надо напряжение линии,те. линейное напряжение оно какое?
 
mishkasma
Если у вас напряжение у конечных потребителей (двигателей,вентиляторов...) 235В,то какое тогда напряжение в точке подключения?Ведь явно намного выше номинального должно оказаться?
А на вашем предприятии используются устройства генерирующие реактивную мощность (батареи конденсаторов,синхронные компенсаторы,синхронные двигатели,СТК)?Может быть они работая в режиме перекомпенсации повышают напряжение?
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
ОлегШ
Линейное напряжение я не измерял, но мне говорили, что оно около 410В. Мне сказали, что это и есть номинальное напряжение с учётом допуска. По-моему, они там и сами не знают, сколько должно быть. Ведётся контроль за углом сдвига фаз между током и напряжением, что-то там подключается.
 
zendo057
А вы ОлегШ кто по специальности.
 
ОлегШ
Испытатель продукции.
 
mishkasma
Я считаю,что для решения этой проблемы должно быть заинтересовано руководство и главный энергетик предприятия.Нужно произвести замеры в нескольких точках,перечитать договор на электроснабжение с энергоснабжающей организацией (при необходимости внести в него поправки касательно уровня напряжения),обратиться в электроснабжающую организацию...Все остальное балабольство результатов не даст
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Mastak
ОлегШ написал:...насколько правомерна эта инициатива, которую господа электроснабжающая организация благоволили проявить в нарушение ГОСТ 32144-2013
 
Указанный Вами ГОСТ НИКОГДА не определял напряжение в сети, хотя там и упоминается 220В.
С 01.10.2015 года вводится новая редакция ГОСТа на стандартные напряжения.
Вместо ГОСТ 29322-92 вводится новый ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения".
Принципиальные отличия; вместо допуска на колебания сетевого напряжения +/-5% длительно и +/-10% кратковременно, вводится один допуск +/-10%.
Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В.
 
Medvedko
Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В.
 Наверное, этот ГОСТ пролоббировали производители стабилизаторов напряжения Smile
 
ОлегШ

Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В.
 
Видите ли, это норма для обычных, "попсовых" потребителей. Испытательная лаборатория оснащается, как правило, индивидуальной трансформаторной подстанцией, устанавливается именно номинальное напряжение, и именно в соответствии с ГОСТом, даже измеряются реактивные параметры сети. А если это невозможно, то используется такой прибор: эквивалент сети.
 
tisail1
Скорее всего в ваших или питающих сетях имеют место скачки напряжения, к примеру при запусках и остановах мощных потребителей. Вы, как испытатель попробуйте организовать Angry суточное измерение напряжения с фиксацией колебаний превышающих +-10%.
 
ОлегШ
А это мысль! А как это сделать? Какую аппаратуру можно использовать?
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 49

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,030 уникальных посетителей Top