Может кто сталкивался: включаем новую СИПповскую линию 0,4 с новой же КТП под первого (и пока единственного потребителя), по сложившейся традиции вставляем по одному ПНи проверяем "обратку" на свободных фазах. Клещи АРРА показывают напряжение от 90 до 100В напряжения. Обходим линию, по имевшемуся опыту отсоединяем с линии н/в ОПНы, измеряем уже другими клещами - та же халва. Отсоединяем выходной кабель (20м), мегерим- изоляция бесконечность. Вставляем один ПН, включаем-обратка 60В по свободым фазам. Долго чешем репу..., А потребитель из таких, кого запитывать надо, хошь не хошь... Вставляем по одному же остальные ПНы, держат; отлючаем, присоединяем линию, включаем. Всё в порядке Uхх симметр. 234В, включаем потребителя. Уезжаем недуомённые. Что это было? Откуда на хрен "обратка" на хх на новой линии от новой ТП? Тут мне пожившие сразу лепят: "Наводка!" Допустил бы, если б было U ну-у вольт 17, ну 30... Но 90-100?!!
 
Alipapa
Это обычная наводка. Вообще напряжение наводки у вас 230В, а то, что показывает прибор, зависит от входного сопротивления вашего вольтметра и от индуктивности-емкости кабеля. Цифровой вольтметр покажет наводку намного большую, чем стрелочный. А у СИПа жилы расположены рядом, поэтому наводка более мощная, как в кабеле.
 
zendo057
Если бы проверили обычной лампочкой то она бы не горела. и U=0.
 
boster_51
Джентльмены, спасибо! Я тут до вас почитал про ёмкость СИПа, потом ваши соображения, пришлось согласиться, что таки наводка...
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 50

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,469
· Новый пользователь: coldkeeper
16,615,534 уникальных посетителей Top