cheguevara
Доброго времени суток. С недавнего времени работаю главным энергетиком, опыта и знаний пока мало, поэтому обращаюсь к опытным в этом деле людям. На предприятии есть существующая КТПН, к ней подключена ДЭС. Категория электроснабжения 2. Есть акт АТП на 1015 кВА после завершения всей стройки и присвоение 1й категории. Кроме строительных работ генподрядчики у нас пытаются смонтировать РТП с двумя трансформаторами по 630 кВА. Но это не главное. Наверняка многим приходилось работать с подрядными организациями. Вопрос вот в чем. Насколько подрядчик должен быть задействован во вводе ТП в эксплуатацию ( имеется ввиду получение разрешения от ростехнадзора и тд)? На данный момент ростехнадзор выдал нам разрешение ПНР(пусконаладка), т.к. кабели по высокой стороне от КТПН не переподключены на РТП, на РТП нет обозначений, нет плакатов и СИЗ, нет перемычек между КТПН и РТП. Согласно проекта кабели 10кВ перебрасываются с КТПН на РТП, а в обратку идет 2 кабеля на 0,4 кВ. Кроме того нет паспорта на РТП, т.к. было просто закуплено оборудование с разных заводов, и у нас уже оно превратилось в РТП. А Генподрядчиком хочет денег, мол мы вам построили РТП, дайте денег. Можно ли их слать в лес до получения разрешения на ввод в эксплуатацию? И если да, то на какой документ ссылаться, и если можно то и пункт в нем.
 
cheguevara
Смотрю в ответах активность просто небывалая )))
 
Иван Иванович
Насколько подрядчик должен быть задействован во вводе ТП в эксплуатацию ( имеется ввиду получение разрешения от ростехнадзора и тд)?
 Ни на сколько. Только присутствуют при первом запуске.
 
cheguevara
Иван Иванович написал:

Насколько подрядчик должен быть задействован во вводе ТП в эксплуатацию ( имеется ввиду получение разрешения от ростехнадзора и тд)?
 Ни на сколько. Только присутствуют при первом запуске.
 

Но ведь одного лишь разрешения от ростехнадзора на ввод в эксплуатацию, или на ПНР недостаточно для запуска ТП, так как ростехнадзору никак не интересно проэктные к примеру стоят узлы учета, или нет, и где они стоят. Зато это очень интересно сбытовой компании. В данной ситуации Петербургская сбытовая компания не согласовала наш проект, так как узлы учета должны быть Меркурий 234 по высокой стороне и тд. Даже если нам дадут разрешение на ввод в эксплуатацию, но с бытовая не даст добро - запустить мы ее не можем, ну разве что как транзитную в моем случае можно. Соответственно мы не можем ее принять по акту, так как не будет акта комплексного обследования, а этот акт не получить если ТП при испытании не отработала 72 часа ( а она опять же не отработает пока сбытовая компания не даст добро). Прав я в своих рассуждениях или нет?
 
Иван Иванович
Да, все верно. Со сбытовой компанией все должно быть согласовано, и их требования должны быть учтены. Но подрядчик здесь причем?
 
cheguevara
Но ведь подрядчик нам монтирует РТП. Узлы учета также ставит он. В связи с тем что в проекте была ошибка (узлы учета на схеме были указаны по низкой стороне и совсем другие), сбытовая компания вынесла 8 замечаний...еще в июле. у подрядчика были свои проектанты, которые до конца сентября так ничего и не сделали в этом направлении. С октября мы заключили контракт сами, с другими проектантами, что в общем ничего и не изменило. Но смысл в том, что замечания сбытовой компании не устранены, соответственно наша ТП на данный момент не может быть запущена ни на 72 часа, ни на час. Мне кажется так. И еще вспомнил один нюанс. По проекту ТП должна быт модульная, а подрядчик пошел легким путем. Приобрел что-то непонятное, но точно не контейнер типа "Север". Кроме того, ТП не была закуплена как одно целое на одном заводе, она была куплена по частям с разных заводов и монтаж производился уже на месте. Как следствие - отсутствует паспорт на ТП ( а его и не может быть в данной ситуации). Подрядчик же сейчас обзванивает разные заводы, пытается договориться чтоб ему "нарисовали" паспорт Smile
 
Иван Иванович
Ну тут что можно сказать? В проекте была ошибка. А вы показывали проект энергетикам? Согласовывали его перед тем, как что-то закупать? Если нет, то кто вам доктор? Далее - эти 8 замечаний, по ним надо было поработать, устранить. Понятно, что за ваш счет, подрядчик все сделал по проекту, который вы одобрили. Если ваших подписей на проекте нет, то можете зацепиться за это и сделать виновным подрядчика. Дальше не понятно - почему оборудование закупал подрядчик, а не вы? Как можно такое доверить монтажной организации? Ладно, договорились под ключ, хорошо. Но если у вас был проект, кстати, ими же разработанный, то все оборудование должно соответствовать проекту. Если это не так, то опять же должны быть согласованные между вами изменения к проекту. Если этого нет - опять же можете предъявлять претензии к монтажникам по этой части проекта. Что же касается узлов учета и прочих несогласованных с энергокомпанией деталей - тут ваша вина, и на подрядчика в этой части наезжать не за что.
 
cheguevara
Половина проблем относится к принципу " пусть работы выполняет подрядчик который делал проект". У нас же проект остался от предыдущего, с которым был расторгнут контракт. В контракте прописано что у нас нет специалистов нужного уровня, потому закупками оборудования занимается подрядчик. Кстати такая схема неудобна для госорганизации. У нас всметы забиты цены на оборудованиеи материалы, однако подрядчик закупает по другим ценам и порой другое оборудование, и потом не в состоянии сделать авторские листы.
А вообще с нами куча народа работает, собственно они и занимаются всеми согласованиями. И проект "Р" подрядчика мы не согласовали, как и половину других документов, так как проекты "П" и"Р" местами отличаются, а почему именно так, подрядчик объяснить не может. А оборудование как я уже сказал, подрядчик зачустую покупает не проектное. Сейчас они начали замену трансформаторов тока на ТП, только сейчас увидели что купили не то что в проекте Smile
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 46

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,849 уникальных посетителей Top