hjcbvne5
Добрый день всем! Вопрос: У меня общая расчетная нагрузка Ррасч. 531кВт теперь можно ли применить КТП на 630кВа ?
 
dispatcher
Скорее всего можно. Чтобы сказать точнее - мало данных о вашей нагрузке и о питающей линии.
 
hjcbvne5
dispatcher написал:

Скорее всего можно. Чтобы сказать точнее - мало данных о вашей нагрузке и о питающей линии.
 
ВРУ 1
Ру=328.99кВт
Рр=263.192кВт,
cos =0.8
Iр=500.44А

ВРУ 2
Ру=244.088кВт
Рр=195.270кВт,
cos =0.8
Iр=371.29А

ВРУ 3
Ру=90.46кВт
Рр=72.48кВт
cos =0.83
Iр=132.8А
 
dispatcher
Ну, если не планируется дальнейшее увеличение нагрузки, то нормально. Главное, чтобы длительных перегрузок не было и хватало для запуска мощных двигателей, если такие есть. Потому что, если, к примеру, у вас есть двигатель 100 кВт, то он при запуске может сильно просадить сеть - это тоже надо посчитать и учесть.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 47

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,840 уникальных посетителей Top