hjcbvne5
Добрый день всем! Вопрос: У меня общая расчетная нагрузка Ррасч. 531кВт теперь можно ли применить КТП на 630кВа ?
 
dispatcher
Скорее всего можно. Чтобы сказать точнее - мало данных о вашей нагрузке и о питающей линии.
 
hjcbvne5
dispatcher написал:

Скорее всего можно. Чтобы сказать точнее - мало данных о вашей нагрузке и о питающей линии.
 
ВРУ 1
Ру=328.99кВт
Рр=263.192кВт,
cos =0.8
Iр=500.44А

ВРУ 2
Ру=244.088кВт
Рр=195.270кВт,
cos =0.8
Iр=371.29А

ВРУ 3
Ру=90.46кВт
Рр=72.48кВт
cos =0.83
Iр=132.8А
 
dispatcher
Ну, если не планируется дальнейшее увеличение нагрузки, то нормально. Главное, чтобы длительных перегрузок не было и хватало для запуска мощных двигателей, если такие есть. Потому что, если, к примеру, у вас есть двигатель 100 кВт, то он при запуске может сильно просадить сеть - это тоже надо посчитать и учесть.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 1
Fidel

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,607,874 уникальных посетителей Top