Добрый день всем! Объясните в каких случаях применяется ЧРП (частотно регулируемый преобразователь) и УПП (устройство плавного пуска)
 
dispatcher
Например:
Первый - там, где в широких пределах нужно регулировать скорость вращения асинхронного двигателя. Второе - там, где большие мощные двигатели, прямой запуск которых может сильно просадить сеть.
 
hjcbvne5
dispatcher написал:

Например:
Первый - там, где в широких пределах нужно регулировать скорость вращения асинхронного двигателя. Второе - там, где большие мощные двигатели, прямой запуск которых может сильно просадить сеть.
 
Хорошо. Теперь чтобы вентилятор на 22 кВт работало нужно автомат на 100А. а ЧРП устанавливается уже после силового автомата? правильно?
 
dispatcher
Зачем на 100, у нас в котельной на 70 стоят
 
hjcbvne5
Хорошо! Теперь можете нарисовать схему как будет выглядеть схема? если не трудно.
 
Alipapa
Сеть-автомат-контактор-реактор-преобразователь-двигатель. Контактора и/или реактора может не быть.
 
xapymam6ypoji
Управляется он через клеммы дискретных входов (LI1,LI2,LI3,LI4,LI5). Так же можно управлять с помощью аналоговых сигналов (0-10вольт, 4-20мА) и с помощью шины rs485. На частотниках разных фирм клеммы управления могут быть разными, но общая концепция сохраняется. Контактор КМ0 (ввод в ПЧ) должен быть включен заблаговременно, до запуска двигателя и отключается только при отключении всей установки, либо в аварийной ситуации, т.е. пуск и стоп двигателя происходит с помощью клемм управления на ПЧ, ане с помощью контактора на вводе.
xapymam6ypoji присоединил изображение:
__27.jpg
 
xapymam6ypoji
На двигатель 22 кВт нужен автомат на 50 Ампер, характеристика D
 
hjcbvne5
xapymam6ypoji написал:

На двигатель 22 кВт нужен автомат на 50 Ампер, характеристика D
 
Как 50 А? у меня по расчету вышло 52А, и автомат на 63 надо, или я возможно не правильно расчет сделал? подскажите
 
dispatcher
Разный косинус, разный КПД, отсюда и разница в расчетах. Да и реальная потребляемая мощность двигателя далеко не обязательно у вас будет 22 кВт - ведь она зависит от мощности самого вентилятора, ширины вент. канала и т.д. Лучше всего замерить реальный ток при полностью открытых заслонках и по нему выбрать автомат.
 
hjcbvne5
dispatcher написал:

Разный косинус, разный КПД, отсюда и разница в расчетах. Да и реальная потребляемая мощность двигателя далеко не обязательно у вас будет 22 кВт - ведь она зависит от мощности самого вентилятора, ширины вент. канала и т.д. Лучше всего замерить реальный ток при полностью открытых заслонках и по нему выбрать автомат.
 
я так считал 22кВт *1000/1.73/380/0.6=55А поправьте если я не прав!
 
dispatcher
Да правы вы. 0.6 - это косинус*кпд, для разных двигателей эти величины разные, обычно они есть на шильдике. Это произведение легко может быть и 0.7, тогда получится 48А. Также стоит помнить, что автомат при токах, меньших 1.15*Iн, не срабатывает вообще, поэтому в большинстве случаев можно ставить на 50А. А у нас, например, на котельной на 22 кВт вентиляторах стоят автоматы на 70А, рассчитаны скорее всего не по двигателю, а по кабелю, защитой двигателя занимается тепловое реле на пускателе, лет тридцать уже работает все исправно.
 
xapymam6ypoji
Еще можно ток на шильдике посмотреть и поставить специальный автомат для защиты электродвигателей, у него есть регулировка уставки.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир
http://lifestone.spb.ru/ купить столешницу из искусственного камня спб.
10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: smtri
16,691,578 уникальных посетителей Top