December 17 2018 13:38:23
Просмотр темы
 
ЧРП и УПП
hjcbvne5
Добрый день всем! Объясните в каких случаях применяется ЧРП (частотно регулируемый преобразователь) и УПП (устройство плавного пуска)
 
dispatcher
Например:
Первый - там, где в широких пределах нужно регулировать скорость вращения асинхронного двигателя. Второе - там, где большие мощные двигатели, прямой запуск которых может сильно просадить сеть.
 
hjcbvne5
dispatcher написал:

Например:
Первый - там, где в широких пределах нужно регулировать скорость вращения асинхронного двигателя. Второе - там, где большие мощные двигатели, прямой запуск которых может сильно просадить сеть.
 
Хорошо. Теперь чтобы вентилятор на 22 кВт работало нужно автомат на 100А. а ЧРП устанавливается уже после силового автомата? правильно?
 
dispatcher
Зачем на 100, у нас в котельной на 70 стоят
 
hjcbvne5
Хорошо! Теперь можете нарисовать схему как будет выглядеть схема? если не трудно.
 
Alipapa
Сеть-автомат-контактор-реактор-преобразователь-двигатель. Контактора и/или реактора может не быть.
 
xapymam6ypoji
Управляется он через клеммы дискретных входов (LI1,LI2,LI3,LI4,LI5). Так же можно управлять с помощью аналоговых сигналов (0-10вольт, 4-20мА) и с помощью шины rs485. На частотниках разных фирм клеммы управления могут быть разными, но общая концепция сохраняется. Контактор КМ0 (ввод в ПЧ) должен быть включен заблаговременно, до запуска двигателя и отключается только при отключении всей установки, либо в аварийной ситуации, т.е. пуск и стоп двигателя происходит с помощью клемм управления на ПЧ, ане с помощью контактора на вводе.
xapymam6ypoji присоединил изображение:
__27.jpg
 
xapymam6ypoji
На двигатель 22 кВт нужен автомат на 50 Ампер, характеристика D
 
hjcbvne5
xapymam6ypoji написал:

На двигатель 22 кВт нужен автомат на 50 Ампер, характеристика D
 
Как 50 А? у меня по расчету вышло 52А, и автомат на 63 надо, или я возможно не правильно расчет сделал? подскажите
 
dispatcher
Разный косинус, разный КПД, отсюда и разница в расчетах. Да и реальная потребляемая мощность двигателя далеко не обязательно у вас будет 22 кВт - ведь она зависит от мощности самого вентилятора, ширины вент. канала и т.д. Лучше всего замерить реальный ток при полностью открытых заслонках и по нему выбрать автомат.
 
hjcbvne5
dispatcher написал:

Разный косинус, разный КПД, отсюда и разница в расчетах. Да и реальная потребляемая мощность двигателя далеко не обязательно у вас будет 22 кВт - ведь она зависит от мощности самого вентилятора, ширины вент. канала и т.д. Лучше всего замерить реальный ток при полностью открытых заслонках и по нему выбрать автомат.
 
я так считал 22кВт *1000/1.73/380/0.6=55А поправьте если я не прав!
 
dispatcher
Да правы вы. 0.6 - это косинус*кпд, для разных двигателей эти величины разные, обычно они есть на шильдике. Это произведение легко может быть и 0.7, тогда получится 48А. Также стоит помнить, что автомат при токах, меньших 1.15*Iн, не срабатывает вообще, поэтому в большинстве случаев можно ставить на 50А. А у нас, например, на котельной на 22 кВт вентиляторах стоят автоматы на 70А, рассчитаны скорее всего не по двигателю, а по кабелю, защитой двигателя занимается тепловое реле на пускателе, лет тридцать уже работает все исправно.
 
xapymam6ypoji
Еще можно ток на шильдике посмотреть и поставить специальный автомат для защиты электродвигателей, у него есть регулировка уставки.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,577,923 уникальных посетителей Top