Спор с техническим надзором заказчика
kruch
Ребята помогите.
Спор с техническим надзором заказчика:
ПУЭ 1.1.31:
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:

при горизонтальном расположении:

одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);

при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);


При горизонтальном расположение шин должно выполняться оба условия или одно из них? При вертикальном все ясно есть "или".
Щиты к нам пришли с горизонтальным расположением шин, но соблюдением только 2ого условия, то есть расстановка по глубине. Проблема в том, что L1,L2,l3 внизу щита, N и PE вверху, надзор уперся на варианте с выполнением всех условий.
 
dispatcher
Ну там же в ПУЭ в том же пункте в самом начале написано, что к заводским изделиям это не относится:
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.1.29&k=1.1.39. Или откуда вам щиты пришли?
 
kruch
dispatcher написал:

Ну там же в ПУЭ в том же пункте в самом начале написано, что к заводским изделиям это не относится:
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.1.29&k=1.1.39. Или откуда вам щиты пришли?
 

Компания поставщик является сертифицированным партнером ABB, но заводом изготовителем не является. Так что на этот пункт сослаться не могу.
 
dispatcher
Ну отсылайте щиты обратно или переделывайте, формально надзор прав.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 40

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,278,980 уникальных посетителей Top