Ребята помогите.
Спор с техническим надзором заказчика:
ПУЭ 1.1.31:
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:

при горизонтальном расположении:

одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);

при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);


При горизонтальном расположение шин должно выполняться оба условия или одно из них? При вертикальном все ясно есть "или".
Щиты к нам пришли с горизонтальным расположением шин, но соблюдением только 2ого условия, то есть расстановка по глубине. Проблема в том, что L1,L2,l3 внизу щита, N и PE вверху, надзор уперся на варианте с выполнением всех условий.
 
dispatcher
Ну там же в ПУЭ в том же пункте в самом начале написано, что к заводским изделиям это не относится:
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.1.29&k=1.1.39. Или откуда вам щиты пришли?
 
kruch
dispatcher написал:

Ну там же в ПУЭ в том же пункте в самом начале написано, что к заводским изделиям это не относится:
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.1.29&k=1.1.39. Или откуда вам щиты пришли?
 

Компания поставщик является сертифицированным партнером ABB, но заводом изготовителем не является. Так что на этот пункт сослаться не могу.
 
dispatcher
Ну отсылайте щиты обратно или переделывайте, формально надзор прав.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 33

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,248 уникальных посетителей Top