Спор с техническим надзором заказчика
kruch
Ребята помогите.
Спор с техническим надзором заказчика:
ПУЭ 1.1.31:
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:

при горизонтальном расположении:

одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);

при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);


При горизонтальном расположение шин должно выполняться оба условия или одно из них? При вертикальном все ясно есть "или".
Щиты к нам пришли с горизонтальным расположением шин, но соблюдением только 2ого условия, то есть расстановка по глубине. Проблема в том, что L1,L2,l3 внизу щита, N и PE вверху, надзор уперся на варианте с выполнением всех условий.
 
dispatcher
Ну там же в ПУЭ в том же пункте в самом начале написано, что к заводским изделиям это не относится:
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.1.29&k=1.1.39. Или откуда вам щиты пришли?
 
kruch
dispatcher написал:

Ну там же в ПУЭ в том же пункте в самом начале написано, что к заводским изделиям это не относится:
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.1.29&k=1.1.39. Или откуда вам щиты пришли?
 

Компания поставщик является сертифицированным партнером ABB, но заводом изготовителем не является. Так что на этот пункт сослаться не могу.
 
dispatcher
Ну отсылайте щиты обратно или переделывайте, формально надзор прав.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,295 уникальных посетителей Top