Наружное освещение постепенно выключается
yeck
Добрый Вечер!

Год назад смонтировали линию освещения 0,4кВ, Лампы ДНаТ 100 и 150, 50 светильников на линии, причем сразу после РУНН КТП на первом же столбе расходятся параллельно в две стороны по 25 светильников.

Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. Подключены светильники поочередно на каждую из трех фаз (1 столб - А, 2 - B, 3 - C, 4 -A итд.)

К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель, а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль.

В общем, работало все отлично в течение года. И зимой в -30, и летом, в +35. И вот первый снег, начались фокусы:

После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари.

Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать.

Пару раз на утро обнаруживали утром отключившийся автомат.

С чем это может быть связано? Голову сломали уже.
 
Alipapa
Если независимо от фазы - возможно, проблема с нулевым проводом. Может быть, где-то плохо затянут или подгорел.
 
yeck
Alipapa написал:

Если независимо от фазы - возможно, проблема с нулевым проводом. Может быть, где-то плохо затянут или подгорел.
 

Но тогда бы "перезапуск" подачи напряжения не исправлял бы ситуацию. А линия начинает светить полностью. На пару часов)))...
 
mishkasma
Я бы тоже для начала проверил бы все соединения на клеммниках,прожал бы как следует.Если бы не помогло,то откинул бы ту часть светильников,которая гаснет и проверял бы кабель.Может где-то повредился нулевой проводник.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Medvedko
Год светильники отработали - может какие лампы барахлить начали, или дроссели, или контакты в патронах.
Опять-таки нулевой провод. Он же может нагреваться и отходить. Причем даже при оборванном нуле будет все работать, но нестабильно, так как при равномерно разделенной нагрузке искусственная нейтраль появляется. Проверьте напряжение на предмет перекоса на конечных светильниках. А то что после выключения восстанавливается - так перекос исчезает или другой становится, вот они и зажигаются.
Снег говорите - так может быть где корпус разгерметизировался, затекло, контакт подржавел там или окислился или шьет где-нибудь.
Автомат отключается - или из-за водички или дроссель шьет или перекос опять же: на какой-то фазе напруга 260 к примеру, дроссели в насыщение, вот и токовая перегрузка.
И еще - может быть, у подстанции появилась дополнительная нагрузка, в результате чего у вас с напряжением похуже стало.
Вот так как-то
 
yeck
Проводим прозвонку кабелей между каждыми опорами. Обнаружили межфазку. С межфазкой может быть, чтобы автомат не отключался, но отключались постепенно все фонари?

Не могу понять физический смысл процесса...
 
Medvedko
Ну если там было не короткое, а изоляция время от времени прошивала, то очень даже все объяснимо. Автомат отрубаться не успевал, так как не было достаточно тока для отсечки и времени для перегрузки. Лампы гасли дальние, так как им меньше всего напряжения доставалось - тоже объяснимо. Иногда выбивал автомат - значит иногда прошивало сильней чем обычно.
 
mishkasma
Физический смысл в двухфазном кз) Причём не металлическом,а так - неустойчивом.Напряжение на поврежденных фазах падало с течением времени,на неповрежденной возрастало.Лампам не хватало U для работы.Чем дальше от места кз и питающего шкафа,тем больше падение на кабеле,да плюс само кз.
Думаю это самое логичное объяснение.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Alexon1987
Столкнулся с аналогичной проблемой, только в меньшем масштабе. Одна лампа днат 400вт, дроссель helvar 400, конденсатор 40 мФа, ИЗУ. Отключается лампа после некоторого времени(60-90 мин). условия эксплуатации: +10- +30, влажность 20%, проводка в норме(ввг 2*2,5). Грешу на падение напряжения в сети, что скажете?
 
Петро
Возможные причины были перечислены выше: просадки напряжения, старые лампы. Попробуйте поменять лампу. Если у вас несколько светильников и они подключены шлейфом, то последний светильник часто так ведет себя - подключите каждый светильник отдельным проводом.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?
Меркурий 234 artm 03 сравнить цены - меркурий 234 artm-03 pb.g цена evoprom-tm.ru.
25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 44

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,278,851 уникальных посетителей Top