Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 20

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
Помогите с генератором
Vasia86
Доброго всем времени суток! Такой вопрос: Будет ли нормально работать движок на 4 кВт, 3000 об, cos 0,89 от генератора номинальной мощности 6,2 кВа, cos 0,8 3 фазы?
 
Петро
Ну, если кратко, то мощности генератора достаточно, и движок будет нормально работать.
 
Vasia86
Спасибо за ответ! но я вычитал, что электроприборы, имеющие высокие пусковые токи умножаются (мощность) на кооф.=3, то есть получается для запуска 4 -х киловатного движка мне потребуется генератор с мощностью 12 кВт?
 
Петро
В общем-то, если пуск тяжелый, например, нагруженный на полную транспортер, то генератор может заглохнуть. Или, например, лифт. Но в подавляющем большинстве случаев мощности будет достаточно. А если двигатель сначала запускается, а потом нагружается, то проблем вообще не будет. Иногда можно облегчить запуск. Например, у вентилятора можно прикрывать заслонку на время пуска.
Изменил(а) Петро, 07-03-2011 07:43
 