муфты
МаринаМарина
Здравствуйте!
Есть кабель одножильный АПвПуг-10 1х240. 3 жилы кабеля проложены параллельно в траншее.
Нужна муфта. Причем 3 муфты для одножильного кабеля брать не хотят. Хотят завести все жилы в одно муфту для 3х жильного кабеля.
Что-нибудь слышали о существовании таких муфт?
 
Петро
Конечно, есть такие муфты. Забейте в поиске фразу "муфта для кабеля 3*240" - и где купить, и как ее правильно заделать - вся информация есть.
 
mishkasma
А чем обусловлено нежелание брать 3 муфты?Стоимостью?
3 жилы кабеля - это одна фаза или разные?Куда заводится этот кабель (тип ячейки или РУ).Какое будет заземление экранов кабелей?
Просто по опыту завести такую одну концевую муфту куда-либо это та еще проблема.А еще и закрепить нужно,чтобы таким весом не сломать контакты,куда она подключается.А еще и накосячить в монтаже такой высоковольтной муфты гораздо проще,чем в 3х.И косяк может привести к выходу из строя сразу 3х жил.
И не в укор администратору, 3*240 обозначает один кабель содержащий 3 жилы,а не 3 кабеля.Правильнее 3х(1х240).
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,506
· Новый пользователь: Ser2352@mail
17,239,983 уникальных посетителей Top