July 19 2018 14:54:11
Просмотр темы
 
муфты
МаринаМарина
Здравствуйте!
Есть кабель одножильный АПвПуг-10 1х240. 3 жилы кабеля проложены параллельно в траншее.
Нужна муфта. Причем 3 муфты для одножильного кабеля брать не хотят. Хотят завести все жилы в одно муфту для 3х жильного кабеля.
Что-нибудь слышали о существовании таких муфт?
 
Петро
Конечно, есть такие муфты. Забейте в поиске фразу "муфта для кабеля 3*240" - и где купить, и как ее правильно заделать - вся информация есть.
 
mishkasma
А чем обусловлено нежелание брать 3 муфты?Стоимостью?
3 жилы кабеля - это одна фаза или разные?Куда заводится этот кабель (тип ячейки или РУ).Какое будет заземление экранов кабелей?
Просто по опыту завести такую одну концевую муфту куда-либо это та еще проблема.А еще и закрепить нужно,чтобы таким весом не сломать контакты,куда она подключается.А еще и накосячить в монтаже такой высоковольтной муфты гораздо проще,чем в 3х.И косяк может привести к выходу из строя сразу 3х жил.
И не в укор администратору, 3*240 обозначает один кабель содержащий 3 жилы,а не 3 кабеля.Правильнее 3х(1х240).
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,882,164 уникальных посетителей Top