Александр3399
На объекте в одном помещении расположены несколько шкафов управления оборудованием. Подрядчики собираются дублировать кнопку пуск-стоп насоса от одного шкафа на другом- то есть при отключении вводного автомата в одном шкафу все равно будет присутствовать напряжение 220 вольт от цепи управления другого шкафа. Перелопатил все ПУЭ- не нашел ответа. Вроде бы все очевидно- раз отключил вводной автомат - то можешь уверенно в шкафу работать, а тут можно о попасть. Может кто подскажет норматив , чтобы их можно было мордой ткнуть???
 
mishkasma
Вообще по правилам ТБ при работе в электроустановках необходимо иметь разрывы со всех сторон,откуда может быть подано напряжение на рабочее место.Т.е. при работе в шкафу необходимо отключать не только вводной автомат этого шкафа,но и аппараты того,откуда идут другие цепи.И в НТД вы такого не найдете,т.к. схемы электрощитов могут быть самыми разнообразными.Например,какой-нибудь шкаф секционирования каких-либо цепей (2 питания минимум и при работе это нужно учитывать).Просто нужно проследить,чтобы на каждом шкафу была правильная принципиальная схема и все кабели имели бирки с подписями как того требует НТД.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
xapymam6ypoji
Еще можно использовать вспомогательное реле на 24 вольта, например РЭК77/3, оно будет управляться кнопками "Пуск","Стоп", и управлять силовым контактором насоса.
 
mu16
Допускается ли такое подключение ШУ ?
 Да, вполне. На провод, по которому приходит фаза, поставьте автомат, чтобы можно было свободно ремонтировать контактор.
 
mishkasma
mu16 написал:

Допускается ли такое подключение ШУ ?
 Да, вполне. На провод, по которому приходит фаза, поставьте автомат, чтобы можно было свободно ремонтировать контактор.
 
Не нужен там лишний автомат.При ремонте просто отключаются цепи управления в соседнем шкафу.А то еще отключит кто этот автомат и вся автоматика насмарку.Зачем загромождать и усложнять схему?
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Александр3399
Тут вся проблема,не как чисто технически не попасть под напряжение, а с точки зрения "чтобы в тюрьму потом не попасть", если кого то пришибет. Если бы один человек все это обслуживал- то да- он знает все хитрости, что надо еще и другой шкаф обесточить. Тут завод "ФОРД"- очень здесь пекуться о технике безопасности. Вот придет ночью по вызову оперативный электрик- ему и невдомек,что надо кроме этого еще и другой шкаф отключить. Вырубит вводной автомат- и полезет ковыряться. Всего на объекте 6 шкафов и все в разных местах, и только с одного нужен дубляж кнопки.
 
mishkasma
Может я вас удивлю,но при работе в действующих электроустановках перед началом работы обязательно выполнение организационных и технических мероприятий,обеспечивающих безопасное производство работ.Без их полного выполнения работа недопустима.Так вот в частности технические мероприятия предусматривают отключение необходимых автоматов,проверку отсутствия напряжения и заземление рабочего участка.И электрик как электротехнический персонал обязан все это выполнять.
Данные требования по электробезопасности на практике применяются уже давно во всех странах СНГ на высоковольтных станциях и подстанциях,по сравнению с которыми ваш шкаф - это менее чем не серьёзно) В РФ при работе в электроустановках обязательно выполнение ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» .Там все подробно описано.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
dispatcher
mishkasma написал:
В РФ при работе в электроустановках обязательно выполнение ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
 С августа 2014-го действует новая редакция: http://pue7.ru/ptb/ptb.php.
Различия: http://pue7.ru/news.php?readmore=10
Но сути не меняет. В шкаф напряжение может приходить не только со ввода, и это не является нарушением чего-либо.
Изменил(а) dispatcher, 21-09-2015 12:07
 
mishkasma
Да,разумеется.Действует эта актуальная версия.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,280,550 уникальных посетителей Top