IMPERATOR
Добрый день.
У меня есть один вопрос мучающий мою душу. Далее пункт из ГОСТ Р 50571.5-94

433.2 С о г л а с о в а н н о с т ь п р о в о д н и к о в и з а щ и т н ы х у с т р о й с т в *
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки,
должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB< In< IZ;
2) I2< 1,45 IZ,
где IB рабочий ток цепи;
IZ допустимый длительный ток кабеля;
In номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми
характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для
предохранителей

Собственно сам вопрос:
Формула "2" говорит нам, что ток I2 ( максимальный ток, при котором, автомат не вырубит скажем один час, принято его принимать = номинальный ток автомата умноженный на коэффициент 1,45) должен быть меньше или равен допустимому длительному току кабеля УМНОЖЕННОМУ НА КОЭФФИЦИЕНТ 1,45.
Что это блин за коэффициент 1,45 ВО ВТОРОЙ части неравенства. Для чего мы перегружаем допустимый длительный ток кабеля???
Я потратил уйму времени, но ответа не нашел. Максимум, что я отрыл, небольшие поправочные коэффициенты, которые можно подставить во вторую часть неравенства. Это поправки на температурные условия, но они явно много меньше 1,45. Что самое интересное ни в ГОСТе ни в одном справочном пособии нет описания этого коэффициента. Что это за АВАТАР, вразумите бедолагу?
 
xapymam6ypoji
Может это коэффициент подобранный опытным путем в ходе многочисленных проверок, госты ведь не с потолка берутся.
 
mishkasma
Могу лишь предположить,что это коэффициент допустимой перегрузки по току для кабеля.Хотя конечно значение коэффициента в госте должно быть определено.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
IMPERATOR
mishkasma написал:

Могу лишь предположить,что это коэффициент допустимой перегрузки по току для кабеля.Хотя конечно значение коэффициента в госте должно быть определено.
 


Допустимый длительный ток кабеля это край, при котором кабель будет держать длительное время этот ток. Значит все подставляемые коэффициенты должны быть ограничены временными рамками?! Как я уже писал выше, такие коэффициенты есть, но они много меньше 1,45 и работают при определенных температурных условиях. Это означает, что рассчитав кабель с данным коэффициентом, допустим, для зимы, летом уже не поканает, или наоборот. Эти коэффициенты могут применяться скорее для помещений с более или менее постоянной температурой. Их можно применять в особенных случаях, ну а для обычных расчетов они не рентабельны.


Не отходя от темы:
Допустим приложим к 16А автомату кабель 3х1,5. Исходя из этих неравенств все проходит, все подходит.
Iв < 16 < 19
23,2 < 27,55

При перегрузке сети скажем Iв = 20 автомат будет работать еще какое то количество времени ( у нас был заказчик у которого при токе 20,5А шестнадцатый автомат работал в нормальном режиме все время!). Но допустимую длительную токовую нагрузку в 19А мы уже привысили. Соответственно если бы у заказчика стоял кабель 3х1,5 он бы загорелся а автомату было бы "плевать"?! Но ведь все по ГОСТу!!!
 
xapymam6ypoji
Видимо автомат не " по госту", или не правильно подобран.
 
mishkasma
Допустимый длительный ток штука конечно самая важная,но не край.Есть ведь корректирующие коэффициенты на условия прокладки - температуру окружающей среды,количество проводников.Но в том-то и дело,что они меньше.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
IMPERATOR
Собираюсь на курсы сгонять в скором времени, думаю уж какой-нибудь профессор мне ответит, что это за коэффициент Smile .
А пока, лично я, придерживаюсь данных неравенств без этого коэффициента. И под 16А автомат 1,5 кабель не завожу, и под 20А автомат 2,5 кабель аналогично.
 
Medvedko
IMPERATOR написал:

И под 16А автомат 1,5 кабель не завожу, и под 20А автомат 2,5 кабель аналогично.
 И правильно делаете
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,279,153 уникальных посетителей Top