Силовые 3-х фазные, 3-х полюсные розетки на 120А. Подскажите решение!
foxxx_vbg
Вкратце история такова: я рабоаю энергетиком на гранитодобывающем карьере, там работают Алмазно-Канатные Установки(АКУ), они подключаются через силовые разетки(разъёмы), мощность у них 65-75 кВт, 380В, работаем на 50-90 Амперах. Возникает проблема следующего плана: постоянно горят контакты "папы" на этих розетках. СИП запитан на ДЭС, лучше не будет. Почему горят - знаю, тяжелые условия работы(часто грязь, брызги). Берем самые дорогие, MENNEKES IP67, 3P+N+E, стоят порядка 12-14 килорублей за комплект. хватает в лучшем случае на месяц.
Вопрос следующий: новые розетки брать как-то накладненько, можете посоветываеть можно ли купить для такого типа розеток контакты(папы), а то корпусов уже дофига, делаем из двух одну, но контактов бывает не хватает. Заранее благодарю за помощь!
 
Иван Иванович
А на какой ток у вас розетки? Может быть стоит взять более дешевого производителя, но сделать большой запас по току?
 
xapymam6ypoji
Если нагрузка - двигатели (Cos ф 0,8), то 65-75 кВт это 120-135 Ампер. Может в том и дело, что Вы ток не правильно расчитали? Если такие разъемы правильно подобрать по току и хорошо подключить внутри, то им не страшны грязь и брызги.
 
dispatcher
Еще советуют смазывать контакты смазкой литол-24. Может быть другую какую-нибудь специальную смазку брать, но в качестве дополнительной меры стоит рассмотреть.
 
xapymam6ypoji
dispatcher написал:

Еще советуют смазывать контакты смазкой литол-24. Может быть другую какую-нибудь специальную смазку брать, но в качестве дополнительной меры стоит рассмотреть.
 

Лучше использовать, в таком случае, токопроводящую смазку. Хотя, ИМХО, это лишнее, разъемы хорошие, нужно просто правильно выбрать по току.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 35

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,602 уникальных посетителей Top