Силовые 3-х фазные, 3-х полюсные розетки на 120А. Подскажите решение!
foxxx_vbg
Вкратце история такова: я рабоаю энергетиком на гранитодобывающем карьере, там работают Алмазно-Канатные Установки(АКУ), они подключаются через силовые разетки(разъёмы), мощность у них 65-75 кВт, 380В, работаем на 50-90 Амперах. Возникает проблема следующего плана: постоянно горят контакты "папы" на этих розетках. СИП запитан на ДЭС, лучше не будет. Почему горят - знаю, тяжелые условия работы(часто грязь, брызги). Берем самые дорогие, MENNEKES IP67, 3P+N+E, стоят порядка 12-14 килорублей за комплект. хватает в лучшем случае на месяц.
Вопрос следующий: новые розетки брать как-то накладненько, можете посоветываеть можно ли купить для такого типа розеток контакты(папы), а то корпусов уже дофига, делаем из двух одну, но контактов бывает не хватает. Заранее благодарю за помощь!
 
Иван Иванович
А на какой ток у вас розетки? Может быть стоит взять более дешевого производителя, но сделать большой запас по току?
 
xapymam6ypoji
Если нагрузка - двигатели (Cos ф 0,8), то 65-75 кВт это 120-135 Ампер. Может в том и дело, что Вы ток не правильно расчитали? Если такие разъемы правильно подобрать по току и хорошо подключить внутри, то им не страшны грязь и брызги.
 
dispatcher
Еще советуют смазывать контакты смазкой литол-24. Может быть другую какую-нибудь специальную смазку брать, но в качестве дополнительной меры стоит рассмотреть.
 
xapymam6ypoji
dispatcher написал:

Еще советуют смазывать контакты смазкой литол-24. Может быть другую какую-нибудь специальную смазку брать, но в качестве дополнительной меры стоит рассмотреть.
 

Лучше использовать, в таком случае, токопроводящую смазку. Хотя, ИМХО, это лишнее, разъемы хорошие, нужно просто правильно выбрать по току.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,280,769 уникальных посетителей Top