Силовые 3-х фазные, 3-х полюсные розетки на 120А. Подскажите решение!
foxxx_vbg
Вкратце история такова: я рабоаю энергетиком на гранитодобывающем карьере, там работают Алмазно-Канатные Установки(АКУ), они подключаются через силовые разетки(разъёмы), мощность у них 65-75 кВт, 380В, работаем на 50-90 Амперах. Возникает проблема следующего плана: постоянно горят контакты "папы" на этих розетках. СИП запитан на ДЭС, лучше не будет. Почему горят - знаю, тяжелые условия работы(часто грязь, брызги). Берем самые дорогие, MENNEKES IP67, 3P+N+E, стоят порядка 12-14 килорублей за комплект. хватает в лучшем случае на месяц.
Вопрос следующий: новые розетки брать как-то накладненько, можете посоветываеть можно ли купить для такого типа розеток контакты(папы), а то корпусов уже дофига, делаем из двух одну, но контактов бывает не хватает. Заранее благодарю за помощь!
 
Иван Иванович
А на какой ток у вас розетки? Может быть стоит взять более дешевого производителя, но сделать большой запас по току?
 
xapymam6ypoji
Если нагрузка - двигатели (Cos ф 0,8), то 65-75 кВт это 120-135 Ампер. Может в том и дело, что Вы ток не правильно расчитали? Если такие разъемы правильно подобрать по току и хорошо подключить внутри, то им не страшны грязь и брызги.
 
dispatcher
Еще советуют смазывать контакты смазкой литол-24. Может быть другую какую-нибудь специальную смазку брать, но в качестве дополнительной меры стоит рассмотреть.
 
xapymam6ypoji
dispatcher написал:

Еще советуют смазывать контакты смазкой литол-24. Может быть другую какую-нибудь специальную смазку брать, но в качестве дополнительной меры стоит рассмотреть.
 

Лучше использовать, в таком случае, токопроводящую смазку. Хотя, ИМХО, это лишнее, разъемы хорошие, нужно просто правильно выбрать по току.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,236 уникальных посетителей Top