July 21 2018 15:06:36
Просмотр темы
 
Помогите рассчитать затухание
olerom
Длина медного провода 3 км, на входе U=300В, какое будет на выходе?
 
Петро
Мало данных
 
mishkasma
Наверное не затухание,а падение напряжения.Чтобы его посчитать нужны еще марка и сечение провода,а еще лучше - удельное активное сопротивление Ом*м.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Петро
Еще падение напряжения от тока зависит, потому надо либо ток, либо мощность нагрузки или ее сопротивление.
 
mishkasma
Петро написал:

Еще падение напряжения от тока зависит, потому надо либо ток, либо мощность нагрузки или ее сопротивление.
 
Точно,конечно.Я что-то про первую составляющую и забыл совсем) А если считать ещё точнее,то можно ещё удельное индуктивное сопротивление принять во внимание,хотя для сетей до 1 кВ поперечной составляющей пренебрегают.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Юрыч
А для ещо более точной точности обязательно принять во внимание погодные данные!!! Особливо важно при этом знание температуры окружающего воздуха! Патамушта зависимость сопротивления медного провода от температуры имеет место быть... Grin
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 60

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,902,620 уникальных посетителей Top