Помогите со схемой электрощита
hokboy85
Здравствуйте.Накидал схему электрощита.Подскажите так пойдёт или что то лучше добавить или убрать?
hokboy85 присоединил изображение:
__26.jpg
 
Alipapa
Не понял, зачем провод больше, чем 2.5 кв.мм, когда автомат на 16А. И не понятен выбор типа провода. ПВС для проводки - не лучший вариант. Автомат перед счетчиком на 25А, а после него на 40 - это неправильно, селективности не будет. Вместо 40-амперного дифавтомата наверное лучше поставить просто УЗО 100мА. Нули, прошедшие через разные УЗО, соединять вместе нельзя, а у вас они все посажены на общую гребенку..
 
mishkasma
Добавлю к вышесказанному.Вместо ПВС используйте кабель марки ВВГ (ВВГнг,ВВГнг-LS).Его и разделывать будет намного легче и проводка - это как раз его сфера применения (ПВС для удлинителей,подключения бытовых приборов к розетке).Для разводки в щите лучше применить провод ПВ (с обжатием во втулочный наконечник) или тот же ВВГ.На освещение тоже необходимо тянуть заземляющий проводник (люстры часто с металлическими элементами и плохими проводами внутренней разводки).Внутреннюю разводку в щите я бы все же сечением 6 делал,а не 2,5.Для обеспечения селективности на вводе вместо диффавтомата на 40А я бы поставил диф В25 или С20 с током утечки 100мА (или 300мА,смотря что дешевле).
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Topmo3
hokboy85 написал:...Подскажите ... что ... добавить или убрать?
 Расскажите
... откуда запитываться будет щиток (параметры сети ... ВЛ, ВЛИ или этажный щит).
... что запитывается (частный дом, квартира в МКД или еще что).
Изменил(а) Topmo3, 24-07-2015 11:37
 
Topmo3
Еще вопросы
... всё, что нарисовано ... в одном щитке?
... если "ДА" ... зачем нужен дифавтомат (общий)?
Topmo3 присоединил изображение:
1_65.jpg
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 36

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,359 уникальных посетителей Top