Помогите со схемой электрощита
hokboy85
Здравствуйте.Накидал схему электрощита.Подскажите так пойдёт или что то лучше добавить или убрать?
hokboy85 присоединил изображение:
__26.jpg
 
Alipapa
Не понял, зачем провод больше, чем 2.5 кв.мм, когда автомат на 16А. И не понятен выбор типа провода. ПВС для проводки - не лучший вариант. Автомат перед счетчиком на 25А, а после него на 40 - это неправильно, селективности не будет. Вместо 40-амперного дифавтомата наверное лучше поставить просто УЗО 100мА. Нули, прошедшие через разные УЗО, соединять вместе нельзя, а у вас они все посажены на общую гребенку..
 
mishkasma
Добавлю к вышесказанному.Вместо ПВС используйте кабель марки ВВГ (ВВГнг,ВВГнг-LS).Его и разделывать будет намного легче и проводка - это как раз его сфера применения (ПВС для удлинителей,подключения бытовых приборов к розетке).Для разводки в щите лучше применить провод ПВ (с обжатием во втулочный наконечник) или тот же ВВГ.На освещение тоже необходимо тянуть заземляющий проводник (люстры часто с металлическими элементами и плохими проводами внутренней разводки).Внутреннюю разводку в щите я бы все же сечением 6 делал,а не 2,5.Для обеспечения селективности на вводе вместо диффавтомата на 40А я бы поставил диф В25 или С20 с током утечки 100мА (или 300мА,смотря что дешевле).
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Topmo3
hokboy85 написал:...Подскажите ... что ... добавить или убрать?
 Расскажите
... откуда запитываться будет щиток (параметры сети ... ВЛ, ВЛИ или этажный щит).
... что запитывается (частный дом, квартира в МКД или еще что).
Изменил(а) Topmo3, 24-07-2015 11:37
 
Topmo3
Еще вопросы
... всё, что нарисовано ... в одном щитке?
... если "ДА" ... зачем нужен дифавтомат (общий)?
Topmo3 присоединил изображение:
1_65.jpg
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 40

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,278,961 уникальных посетителей Top