ситуация
ilea
такая ситуация.... у заказчика коттедж 3х фазный ввод на вводе стоит узо 4х полюсное 300 млА 40 А во время урогана как он обьяснил на воздушке перехлеснулись провода ноль отгорел на подстанции и вместо ноля пришла фаза в итоге к потребители пришло 380 на фазе висела котельная в котельной стоит газ котел стоимостью 80т. руб для его защиты у него стоял автомат 6А сетевой фильтр и стабилизатор сгорело все, причем в котле мозги напроч выгорели даже смысла не было плату перепаивать сгорело все, стабилизатор загорел открытым огнем, хорошо что дома были... у соседей тоже много чего погорело. Сейчас просит сделать все так, чтоб максимально все обезопасить, денег ему не жалко, главное чтоб подобного не повторялось что посоветуете коллеги???
 
Петро
Нужно сделать хорошее заземляющее устройство и на вводе, перед УЗО, и соединить с ним нулевой провод. http://electric-alipapa.ru/news.php?readmore=77 - почитайте.
 
ilea
там все это сделано контур заземления и перемычка на вводе между нулем и PE не знаю на сколько хорошее там растекание но это не помогло
 
ilea
да и как это поможет, если по нолю придет фаза то тут одним заземлением не отделаешься, да, и если это все сделать перед узо то оно в этой ситуации не отключится
 
Петро
Если заземление хорошее, оно заменит вам ноль на время аварии
 
Петро
ilea написал:

там все это сделано контур заземления и перемычка на вводе между нулем и PE не знаю на сколько хорошее там растекание но это не помогло
 Значит плохое. Сделайте 1 Ом, и проблем не будет.
Вот еще реле напряжения советуют или расцепитель максимального напряжения к автомату: https://twitter.com/mishkasma/status/608012491961077761
Еще пересмотрите распределение нагрузки по фазам - чем равномерней оно будет, тем меньше будет перекос в случае обрыва нуля.
Изменил(а) Петро, 08-06-2015 22:05
 
Topmo3
Петро написал:... Сделайте 1 Ом, и проблем не будет.
 Вы верите, что возможно, сделать такое заземление, с сопротивлением по почве, от дома до ТП, чтобы сработали автоматы!!! ... "ноль отгорел на подстанции"(с)
Еще пересмотрите распределение нагрузки по фазам - чем равномерней оно будет, тем меньше будет перекос в случае обрыва нуля.
 Не поможет .... а соседей тоже заставите?
 
Петро
Topmo3 написал:
Вы верите, что возможно, сделать такое заземление, с сопротивлением по почве, от дома до ТП, чтобы сработали автоматы?
 Верю. Один из вариантов: http://electric-alipapa.ru/news.php?readmore=77 - первое видео
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 48

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,167 уникальных посетителей Top