Просмотр темы
 
Компенсация реактивной мощности.
xapymam6ypoji
Здравствуйте.
Для начала опишу суть вопроса:
У нас на предприятии ведется учет ТОЛЬКО по активной мощности. Одна ТП, от нее запитаны 5 цехов, понятно, что основная нагрузка - электродвигатели. Кабели длиной примерно по 100 м. 2 трансформатора по 630кВА, нагружены по номиналу. На сколько будет снижение потребления (очень примерно) при установке автоматических компенсаторов реактивной мощности?

Понимаю, что снижения потребления активной мощности не будет (или будет, но очень небольшое) и целесообразнее установить компенсаторы на вводе в цех, для уменьшения перетоков по кабельным линиям, ну а лучше и вовсе их не устанавливать т.к. срок окупаемости будет, мягко говоря, не очень (если я его озвучу руководителю).Ну да, еще трансформаторам "легче". Я занимался, как то, этим вопросом, но тут руководитель познакомил с одним человеком и он утверждает, что установка компенсаторов в ТП, даст нам экономию чють ли не 30%!!!! И он ведь векторные диаграммы рисовал, объяснял мне. Еще что-то про фазу C говорил. Очень убедительно все. Но, блин, не верю я ему. Скорее всего, он сыграл на "пробелах"в моих знаниях. Ну не изучал я этот вопрос настолько подробно (Инженер АСУ ТП с наложенными в добровольно-принудительном порядке обязанностями главного энергетика)).
Так что, прошу помощи в данном вопросе, у людей более компетентных. Буду благодарен даже на "пендель" в нужном направлении. В гугле не забанен, форум читал(в одной теме косвенно подтверждается мое мнение)).

Заранее спасибо.
 
mu16
руководитель познакомил с одним человеком и он утверждает, что установка компенсаторов в ТП, даст нам экономию чуть ли не 30%
 И этот человек, конечно же, заинтересован в том, чтобы вы приобрели КУ. Да, если вам удастся повысить косинус, например, с 0.75 до 0.95, ток уменьшится прилично, больше чем на 20%. Вы поднимете косинус не в своей сети, а в трансформаторах и в линиях, питающих ваши трансформаторы. Подсчитать уменьшение потерь на этом участке можно, они пропорциональны квадрату тока, и они реально уменьшатся на 30 и более процентов. Но это уменьшаются потери в трансформаторе и в линии, питающей трансформатор. Если линия длинная и потери составляли, к примеру 10% от потребляемой мощности (обычно этот процент меньше), то теперь они составят на 30% меньше, то есть 7% от потребляемой мощности. То есть, уменьшив потери на участке кабель-трансформатор на 30%, вы получите экономию 3% от потребляемой мощности. И вы реально сможете заметить эту экономию в 3%, если точка учета находится на том конце кабеля, а не у вас. И то можете не заметить, потому что из-за уменьшения потерь у вас повысится напряжение и из-за этого возрастет потребление. Ну тут правда можно анцапфу на трансформаторах на одно деление в сторону понижения перевести. Вот тогда вы получите эти 2-3% экономии. Ну может быть 5%, но обычно это предел мечтаний.
Изменил(а) mu16, 26-05-2015 18:04
 
xapymam6ypoji
Спасибо Вам за доходчивый ответ.
 
электрик112
Если у вас ведется подсчет только активной мощности, то установка компенсатора реактивной мощности не сильно снизит расходы. Да, суммарный ток сети упадет, косинус фи увеличится, но это позволит сэкономить лишь на разнице потерь в кабелях и трансформаторах (I^2*R), ввиду снижения суммарного тока. Если учет реактивной мощности на предприятии не ведется, то и срок окупаемости компенсатора будет достаточно долог, так как основная цель установки компенсатора именно компенсация реактивной мощности, на которую отдельно устанавливаются электросчетчики.
 
xapymam6ypoji
Спасибо. Я уже разобрался с этим вопросом. Все так, как Вы сказали. Я на вскидку посчитал, что срок окупаемости КУ, в нашем случае, 15-20 лет. Кстати, этот же человек, который нам предлагал установить АКУ, начал мне что то загонять про эфирные трансформаторы, которые берут энергию из "эфира", потребляют 700 мА, а выдают 20 кВА. Хотя, может он на Нобелевскую премию идет, а я смеюсь.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 40

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,299 уникальных посетителей Top