стоит ли поставить на вводе в котедж как будет рапботать на 3х фазах ноли шлейфом собирать??? везде пишут что бывает глюк при кратковременном пропадении напряжения
 
dispatcher
Их надо в каждую фазу ставить, то есть вам их нужно 3 экземпляра. Вам лучше 3-фазное реле контроля напряжения применить и устанавливать его сразу после счетчика.
 
ilea
где взять такое реле? кто производит?
 
Петро
http://www.meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-napryazheniya-nejtral-rkn3-15-08 - вот хорошее реле, но к нему надо еще контактор.
http://www.meandr.ru/uzm63 - вот хорошее реле, к которому не надо дополнительного контактора
 
Петро
http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m.pdf-вот еще хорошее реле, вообще, для коттеджа я бы рекомендовал что-то подобное такому http://ele-market.ru/group.php?page=cottage - схема третья. Ну там УЗО не показаны, они уже после идут. То есть, мощную некритичную нагрузку защитить с помощью реле напряжения, а бытовую технику и освещение - стабилизатором. А можно самое главное и дорогое сгруппировать на одной-двух фазах и защитить однофазным или двумя однофазными стабилизаторами.
 
ilea
получается что в любом случае нужен стабилизатор??? если поставить сначала разрядник 3хфазный потом на каждую фазу по АД12-М с них распределить нагрузку этого будет недостаточно? от импульсных это не спасет?
 
ilea
в нашем городе вобще проблемы что то подобное преобрести из того что есть в наличии только ресанта
 
mu16
ilea написал:
от импульсных это не спасет?
 От импульсных - разрядники.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 33

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,325 уникальных посетителей Top