помогите с выбором защиты защита от перенапряжения
ilea
помогите правильно выбрать защиту на вводе в загородный дом: подведено 3ф авт 25 А, требуется защитить оборудование, имеется 3х фазная нагрузка(электрокотел) советуют поставить на ввод разрядник, дальше АД12-М на каждую фазу но как быть в случае если имеется еще один распределительный щит в котельной, от АД12-М от каждой тащить ноль до другого щита??? замудрил.... нужен дельный совет
Изменил(а) ilea, 25-05-2015 16:15
 
dispatcher
Ну поставьте трехфазную защиту вместо трех однофазных, не надо будет три ноля тащить. От перенапряжения, помимо разрядников, неплохо поставить реле контроля напряжения.
 
ilea
но тогда от любой утечки весь дом обесточится и придется идти в темноте к щитку
 
dispatcher
Тогда на трехфазный потребитель ведите отдельную линию, через отдельное трехфазное УЗО/дифавтомат.
 
ilea
реле контроля напряжения чем лучше чем АД12-М у них нет защиты по низу напряжения но в доме я думаю по низу не так важно
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,245 уникальных посетителей Top