September 23 2018 12:15:45
Просмотр темы
 
Почему сгорает счётчик?:D
dantes
Приветствую!
Ситуация следующая, имеется павильон скважины, потребители: ПЧ Хёндай, насос ЭЦВ 5-6,5-80 прибор учёта соотвественно 3х фазный, прямого включения, 100А подключено всё
это дело кабелем АВВГ 4*25 с опоры.
Так вот как то раз сгорел там ПУ заменили на новый, он сгорел насчитав примерно 5 кВт*ч, меняем ещё раз (с первого раза не дошлоGrin) опять сразу же сгорает, итак 3 ПУ...напряжение по замерам 255-260В фазное, линейное точно не помню около 410В.
В чём кроется проблема???
dantes присоединил изображения:
dsc_0221.jpg dsc_0213.jpg dsc_0211.jpg dsc_0210.jpg dsc_0209.jpg
 
dispatcher
Ничего себе фазное напряжение. У вас перекос или по всем фазам 260? ПУ - это что?
Если у вас перекос, то ищите, где оборван или отгорел нулевой провод.
 
dantes
по всем трём фазам 255-260В, ПУ - прибор учёта.
 
Петро
Перенапряжение у вас. Возможно, из-за этого ток больше чем 100А. Такое повреждение характерно для токовых перегрузок. Нельзя с таким напряжением работать.
 
dantes
Петро написал:

Перенапряжение у вас. Возможно, из-за этого ток больше чем 100А. Такое повреждение характерно для токовых перегрузок. Нельзя с таким напряжением работать.
 
А в паспорте счётчика написано 20% отклонение от Uн допустимо, как это обьяснить?
Откуда там току взяться больше 100А?
 
Петро
Ну если взять электродвигатель. У него ток может резко увеличиться от такого превышения напряжения из-за насыщения магнитопровода. Да и двигатель может сгореть легко. Так что не шутите с напряжением. На подстанции наверное анцапфа на максимуме стоит.
 
dispatcher
Ну движок при 410 обычно нормально, но если чуть больше - ток резко возрастает, греться начинает. Если тепловая не сработает защита, то и сгорит. Тут надо ток контролировать - вон по всем трем фазам выгорело. Но если фазное до 260, то линейное уже может быть до 450, это уже далеко не 410, хотя и такое напряжение счетчику не страшно, но ток может возрасти в разы.
 
mu16
Петро написал:
На подстанции наверное анцапфа на максимуме стоит.
 Анцапфа 5% может добавить, то есть 240 максимум, и то это если вблизи трансформатора подключение. А если 260 - это уже либо нет нуля и перекос, либо еще какая-то большая проблема, вплоть до неисправности трансформатора. Разберитесь, откуда у вас такое напряжение.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

23/09/2018 09:33
Привет всем! Grin

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: Dassgeret
16,652,947 уникальных посетителей Top