September 19 2018 16:25:58
Просмотр темы
 
Концевая муфта на двужильный кабель
Виктор67
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с концевой кабельной муфтой на двужильный кабель 0,4кВ?
Бывают ли они вообще такие?
Если нет, то как правильно разделать кабель на опоре ВЛ?
 
pensioner-elektrik
Виктор67 написал:

Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с концевой кабельной муфтой на двужильный кабель 0,4кВ?
Бывают ли они вообще такие?
Если нет, то как правильно разделать кабель на опоре ВЛ?
 

кабельные муфты при напряжении до 1000в не ставятся .кабель на опоре ВЛ заводится выше проводов и опускается вниз в виде гусака около30см применяется болтовое соединение или купите специальные зажимы с двумя параллельными желобами ( имейте ввиду что непосредственное соединение медного и алюминиевого проводов не допускается),длина контакта должна быть не менее 15 диаметров провода меньшего сеченмя.
Необязательно, но желательно после затяжки болтов, через сутки, еще раз обжать и после этого обмазать места соединения или солидолом или литолом для защиты от окисления.
 
webmas
Кабельные муфты на двужильный кабель можно приобрести здесь: http://www.elektro-master.ru/cabsystem/cabsystem.htm
 
mishkasma
Враки.Кабельные муфты на напряжение до 1000В есть и широко применяются.Как концевые,так и соединительные.Правда не для небольших сечений жил.Но тут все зависит от того что,как и куда подключить нужно.И какое сечение кабеля.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 42

· Пользователей: 1
Fidel

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,607,860 уникальных посетителей Top