Как определить параметры эл. двигателя если табличка разбита??
wowa88
Мужики помогите определить ТТХ двигателя ! Мне нужно знать мощность, обороты в минуту. Табличка на двигателе разбита. Только смог разобрать что двигатель 1974г.в и еще что-то вроде эмблемы завода изготовителя. Мотор тяжелый (скорее всего корпус чугунный) от 30-до 40-45 кг веса. Диаметр вала 28 мм . Хочу циркулярку сделать от 220 вольт . Нужно подключать через конденсаторы ,а сколько МКФ надо не знаю.нужна мощность двигателя.Спрашивал у одних ребят, они говорят что это электродвигатель АИР 100. Но их там несколько модификаций от 1.5 КВТ-до 5.5 КВТ и причем они новых годов выпуска. Может подкинете информацию о двигателе!!!
Изменил(а) wowa88, 31-01-2011 08:47
 
Петро
Конденсаторы можно просто подобрать. Оптимальная емкость - это та, при которой ток холостого хода минимальный. Пусковая емкость берется примерно раза в два больше, но можно и немного меньше и немного больше - некритично. Прошу не забывать, что ток холостого хода у трехфазного двигателя, включенного по классической конденсаторной схеме в однофазную сеть, будет немного больше номинального - не пугайтесь, так должно быть.
Изменил(а) Петро, 31-01-2011 10:32
 
don pedro
Это не АИР, это старый двигатель серии А4. 1.5 или 2.2 кВт. Точного выяснения не нужно, берите конденсаторы из расчета 1.5 кВт, а дальше подбирайте, как написал Петро, - именно по минимуму тока или нагрева на холостом ходу, а не по равенству по фазам, как мне когда-то советовали некоторые "специалисты". Конденсаторы бумажные, напряжением не менее 600В, если МБГЧ, то можно и на 400. Керамические конденсаторы тоже годятся, можно включать в параллель с бумажными. Не вздумайте пользоваться электролитическими - иногда, при безвыходном положении их можно использовать (только как пусковые) по 2 одинаковых встречно-последовательно, но с мерами предосторожности, подальше от глаз, потому что могут взорваться в любой момент. А обороты Вы узнаете, когда включите.
Изменил(а) don pedro, 31-01-2011 11:21
 
wowa88
Ну а сейчас мужики какие у кого предположения по поводу мощности и оборотов движка?
Изменил(а) wowa88, 05-02-2011 09:52
 
dispatcher
С большой вероятностью 1500 (чуть меньше, т.к. асинхронный) оборотов. Двигатель перематывался, так что есть вариант 3000, хотя маловероятно. По мощности - уже написали, добавить нечего.
 
Андрей 68
Похоже 2,2на1000(судя по ширине железа),но не больше 1500 это точно.А расчёт :7 мкф на 100 вт мощности при мощности больше1ква 10 мкф.Но естественно будет потеря мощности -это неизбежно
 
Shkiper50
При использовании таких электродвигателей на циркулярке, возникает одна трудность. На одной фазе мощность достаточна для вращения вала, но под нагрузкой он пробуксовывает. Можно пилить только рейку на дрова, на широкой доске мотор останавливается.
 
Fidel
Shkiper50, неправильно подобран конденсатор. Вот почитайте: http://pue7.ru/news.php?readmore=23 - скорее всего, емкость меньше необходимой. Там в конце интересный вариант предлагается, с разворотом одной обмотки. Говорят, самый лучший результат дает.
 
mu16
Чтобы определить мощность электродвигателя по току холостого хода, наши электрики пользуются вот такой табличкой. Говорят, что точность очень даже приемлемая. Имеются в виду трехфазные асинхронные короткозамкнутые двигатели с обмотками звезда или треугольник.
mu16 присоединил изображение:
electrodvig.gif
 
don pedro
А табличка-то заставляет задуматься. Ведь чем больше ток холостого хода, тем ниже косинус. Но не это главное - толщина магнитопровода в прямой зависимости от тока холостого хода. а это значит, что тихоходные многополюсные асинхронные машины более громоздки. Вот и объяснение тому. что массово производят двигатели на 1500 и 3000 оборотов.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,859,499 уникальных посетителей Top