22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 9

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,583
· Новый пользователь: alexberpgtu
Просмотр темы
 
Помогите! Двигатель не запускается, выбивает автомат
Павел Владимирович
Уважаемые пользователи,обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Получил эл двигатель 55 квт 380\660 треугольник \звезда. При подключении к сети автомат 160 а выбивает,при этом,производитель
уверяет,что у него контрольный пуск произошёл нормально(двигатель отправляли производителю) после " второго пришествия" к нам картина та же,хотя,для чистоты эксперимента была изменена точка запитки с таким же автоматом. Что предпринять?
P.S. подключали в треугольник.
Изменил(а) Павел Владимирович, 20-01-2015 06:03
 
Иван Иванович
Для начала проверьте изоляцию и омическое сопротивление обмоток. Если с двигателем все нормально, проверьте автомат, если есть возможность, на ток срабатывания отсечки (может быть он меньше пускового тока). Если запускали под нагрузкой, попробуйте отсоединить механизм и запустить на холостом ходу.
Да, еще спросите у обмотчиков, может быть они вам перемотали его на 220/380, и вам надо его звездой включать. Ну вдруг.
 
Павел Владимирович
Спасибо за ответ! Нет запускали на холостую,до нагрузки ещё дело не дошло. Изоляцию тоже проверили - всё нормально,искали КЗ -обмотки\корпус, обмотка/обмотка -всё впорядке, омическое сопротивление обмоток соответствует,автомат только с проверки и акт прилогается, Ума не приложу кто врёт -производитель или мои электромонтёры)
 
Павел Владимирович
Нет Иван Иванович,двигатель с завода,то есть не был в перемотке - НОВЫЙ. Заявлен производителем,как 380\660 -треугольник\звезда.
 
Павел Владимирович
Думали,что производитель перепутал концы-начала,пробовали проверить по методу Павлова - не получается две обмотки соответствуют,а третья показывает два начала или два конца.
 
Павел Владимирович
Это у нас, а производитель уверяет,что всё впорядке и у них на предприятии пуск на холостую прошёл нормально.
 
Alipapa
Не знаю автора метода, но начала-концы всегда проверял вот так: http://electric-alipapa.ru/viewpage.php?page_id=9, метод никогда не подводил. Ну попробовать с другим автоматом, если таковой есть. Если уже все перепробуете, вызывайте представителя, пусть при вас запустит. Или к ним двигатель везите, пусть покажут, как запускали. Напряжение у себя по фазам проверьте на всякий случай. на предмет наличия всех трех и отсутствия перекоса.
 
Павел Владимирович
Спасибо за совет,обязательно попробую. Представитель уже где-то в пути,как разберусь,ну или нет, то сразу дам знать. Ещё раз благодарю за содействие.
 
Topmo3
Павел Владимирович написал:
Что предпринять?
P.S. подключали в треугольник.
 А Вы ...задавая вопрос, не догадываетесь, что стоило бы точно приводить модель/марку изделия?
Можно ведь нарваться на типа каков вопрос - таков ответ.
Имхо ... банально отработка автомата из за пусковых токов, которые в (5 - 7)раз больше номинального.
Например: двигатель АИР250М6 мощн. 55 кВт обор. 1000 ном.ток 105 ... пусковой у него будет ... умножайте сами! Angry
... клещами (в момент пуска), не пробовали проконтролировать?
... не думали, что есть смысл разгонять на "звезде" ... раз автомат у Вас "неприкасаемый"?
 
Павел Владимирович
А Вы ...задавая вопрос, не догадываетесь, что стоило бы точно приводить модель/марку изделия?
Можно ведь нарваться на типа каков вопрос - таков ответ.

Справедливое замечание. В последствии буду подробнее описывать проблему,хотя в данном случае мы вполне поняли друг друга с пользователем Alipapa и нашли решение.
Да, проблема оказалась в перепутанных концах-началах и лукавстве производителя данного двигателя. Благодарю пользователя Alipapa за оперативную,терпеливую и квалифицированную помощь!
Изменил(а) Павел Владимирович, 21-01-2015 05:24
 
Topmo3
Павел Владимирович написал:
Да, проблема оказалась в перепутанных концах-началах и лукавстве производителя данного двигателя.
 Мде ... это что то новое!
Интересно даже ... какова цель производителя, после проверки у себя ... перепутывать концы обмоток? Frown
Назвать этого производителя можете?
 
Павел Владимирович
Вероятнее всего,моё личное мнение,никакой проверки у производителя и не проводилось,а представитель с которым я общался по телефону,защищая своё предприятие и не очень-то в курсе дела,но знающий,что такое возможно,врал до последнего. Может надеялся,что мы в порыве установления истины,"залезем" в двигатель,после чего уже никакие притензии предьявить не сможем.

Изготовитель: ООО "Гермес" Санкт-Питербург. Московский проспект,д 107
 
Topmo3
Павел Владимирович написал:
Может надеялся,что мы в порыве установления истины,"залезем" в двигатель,после чего уже никакие притензии предьявить не сможем.
 Дык ... для этого не надо "лезть" в двигатель ... все в борне делается.
 
Павел Владимирович
Так мы и не лезли никуда.

Вообще, какие надежды у продавцов откровенного брака,которого кстати всё больше и больше? Наверное сможет понять лишь только этот самый продавец,а я лишь высказал своё предположение.
 
электрик112
Какую характеристику имеет ваш автомат? Он может выдерживать кратковременные перегрузки по току? Пусковой ток электродвигателя может составлять до 10 номиналов. Советую прочитать о характеристиках автоматических выключателей и сравнить с характеристикой вашего автомата. Возможно проблема в том, что ваш автомат не предназначен для работы с электродвигателями.
 