Меркурий 230 через ТА от 2х питающих кабелей
Евгений1987
Собирая распределительный шкаф освещения с 2мя источниками питания.(АВР шкаф) столкнулся с проблемой нехватки места для 6 трансформаторов тока и 2х счетчиков меркурий 230. Пришлось импровизировать : Подключил к одному счетчику 2 питающих кабеля через ТА . т.е через 1 трансформатор тока проходит 2 провода одноименной фазы.
При условии что ток протекает либо по 1му либо по 2му кабелю. Такое подключение допустимо?
 
lom
Думаю, на показаниях это не скажется. А что скажет контролер - не знаю.
 
Евгений1987
Счетчик в ВРУ опломбирован. а этот счетчик для внутренних вычислений расхода электроэнергии , потребности пломбировать нету .
 
Юрыч
Слежу за темой. Заинтересовала. Здравствуйте. Раз это не расчетный счетчик, тут хозяин - барин, цепляйте как угодно, это всё ваше. Меня интересует другое. Может слегка не по теме, да простят меня администраторы, скажите, есть ли техническая возможность СЛУЧАЙНОГО или ОШИБОЧНОГО ОДНОВРЕМЕННОГО включения Q1 и Q2 ? Стоит ли какая либо блокировка, препятствующая этому? Интерес не праздный, в том годе я делился с уважаемым форумом своей проблемой с АВР у одного из своих абонентов. Тот догадался "состряпать" похожую схему и включил эти два кабеля одновременно, запараллелив тем самым двух-трансформаторную подстанцию 10/0,4 по низкой стороне. Я еще интересовался у нашего сообщества, как отпорицать данное деяние. Вот в связи с этим и возни вопрос. Благодарю.
 
Topmo3
Юрыч написал:... есть ли техническая возможность СЛУЧАЙНОГО или ОШИБОЧНОГО ОДНОВРЕМЕННОГО включения Q1 и Q2 ? Стоит ли какая либо блокировка, препятствующая этому? ...
 Дык у автора, на схеме, они (Q1 и Q2), оба постоянно включены.
Вы наверно имели в виду работу контакторов Km1 и Km2 (Km3 и Km4 - заодно)? Frown
Видно ведь, что вся работой АВР управляется РКФ (подключен к линии Q1) ... есть все фазы - включена пара Km1, Km3 ... что то не так - Km2 и Km4.
Возможно еще каки нюансы ... нам не видать, схема не вся на виду.
Изменил(а) Topmo3, 20-12-2014 05:50
 
Евгений1987
Юрыч написал:

Слежу за темой. Заинтересовала. Здравствуйте. Раз это не расчетный счетчик, тут хозяин - барин, цепляйте как угодно, это всё ваше. Меня интересует другое. Может слегка не по теме, да простят меня администраторы, скажите, есть ли техническая возможность СЛУЧАЙНОГО или ОШИБОЧНОГО ОДНОВРЕМЕННОГО включения Q1 и Q2 ? Стоит ли какая либо блокировка, препятствующая этому? Интерес не праздный, в том годе я делился с уважаемым форумом своей проблемой с АВР у одного из своих абонентов. Тот догадался "состряпать" похожую схему и включил эти два кабеля одновременно, запараллелив тем самым двух-трансформаторную подстанцию 10/0,4 по низкой стороне. Я еще интересовался у нашего сообщества, как отпорицать данное деяние. Вот в связи с этим и возни вопрос. Благодарю.
 

Q1 и Q2 вводной автомат включены постоянно . Км1 и Км3 работают одновременно в случае если на Q1 приходит 3 фазы . в противном случае включается КМ2 и Км4 .
Км1 и Км2 имеют электрическую и механическую блокировку. так же Км3 и Км4
Меня больше интересует на сколько точно будет мерить счетчик при таком подключении. И будет ли наводиться ток вторичный обмотки ТА на тот кабель который в данный момент не используется. Слышал что ТА нехило взрываются и меня это беспокоит не случится ли подобного в моем случае.
Вот схема целиком :
Евгений1987 присоединил изображение:
_2.png

Изменил(а) Евгений1987, 20-12-2014 07:55
 
Topmo3
Евгений1987 написал:
... будет ли наводиться ток вторичный обмотки ТА на тот кабель который в данный момент не используется.
 В том кабеле (который не используется) и без этой наводки (от тока вторичной обмотки), имеются свои 380 линейного ... да и наведется, что с того ... тока там нет!
Слышал что ТА нехило взрываются и меня это беспокоит не случится ли подобного в моем случае.
 Если Вы же не собираетесь использовать ТА, без нагрузки ... зачем им взрываться?
 
Евгений1987
Topmo3 написал:

Евгений1987 написал:
... будет ли наводиться ток вторичный обмотки ТА на тот кабель который в данный момент не используется.
 В том кабеле (который не используется) и без этой наводки (от тока вторичной обмотки), имеются свои 380 линейного ... да и наведется, что с того ... тока там нет!
Слышал что ТА нехило взрываются и меня это беспокоит не случится ли подобного в моем случае.
 Если Вы же не собираетесь использовать ТА, без нагрузки ... зачем им взрываться?
 

Был бы уверен в правильности,допустимости подключения в данном случае , то не спрашивал бы на форуме. Но я не уверен что это правильно и по этому спрашиваю у Вас . Допустимо или же нет такое подключение .
PS не каждый день сталкиваюсь с этим по этому не в курсе всех нюансов. нужен конкретный ответ допустимо или нет такое подключение .
 
Евгений1987
Евгений1987 написал:

Topmo3 написал:

Евгений1987 написал:
... будет ли наводиться ток вторичный обмотки ТА на тот кабель который в данный момент не используется.
 В том кабеле (который не используется) и без этой наводки (от тока вторичной обмотки), имеются свои 380 линейного ... да и наведется, что с того ... тока там нет!
Слышал что ТА нехило взрываются и меня это беспокоит не случится ли подобного в моем случае.
 Если Вы же не собираетесь использовать ТА, без нагрузки ... зачем им взрываться?
 


Был бы уверен в правильности,допустимости подключения в данном случае , то не спрашивал бы на форуме. Но я не уверен что это правильно и по этому спрашиваю у Вас . Допустимо или же нет такое подключение .
PS не каждый день сталкиваюсь с этим по этому не в курсе всех нюансов. нужен конкретный ответ допустимо или нет такое подключение .
 
 
dispatcher
В проводе не будет тока, поэтому влиять он ни на что не будет. Напряжение на нем наводиться будет очень незначительное (практически один виток), тоже ни на что не повлияет. Трансформатор тока от этого не взорвется.
 
Евгений1987
Благодарен за ответы. Спасибо всем ,за обсуждения этой темы. Возможно мое решение проблемы кому то поможет в дальнейшем. Вывод из выше сказанного Вами. то что проблем в данном случае не будет (при условие что работать будет только 1ин источник питания).
 
Topmo3
Евгений1987 написал:... проблем в данном случае не будет (при условие что работать будет только 1ин источник питания).
 Ага ...
Вопрос по АВР ... уже в работе или это только проект?
 
Евгений1987
Щит собран, но не используется. Стройка цеха в самом разгаре.
 
Topmo3
Евгений1987 написал:
Щит собран, но не используется. ...
 А по всем, возможным ситуациям с пропажей и появлением фаз - гоняли?
Не слишком быстро происходит переключение?
Не будет "коротыша" по дуге, которая всегда имеется при выключениях под нагрузкой?
Вопросы по причине того, что в подобных схемах, часто видел, применяются реле задержки на включение ... а у Вас его нет.
 
Евгений1987
Topmo3 написал:

Евгений1987 написал:
Щит собран, но не используется. ...
 А по всем, возможным ситуациям с пропажей и появлением фаз - гоняли?
Не слишком быстро происходит переключение?
Не будет "коротыша" по дуге, которая всегда имеется при выключениях под нагрузкой?
Вопросы по причине того, что в подобных схемах, часто видел, применяются реле задержки на включение ... а у Вас его нет.
 

Щит гонял на протяжение минут 10ти через 2 реле времени собраные как триггер с интервалом 30 секунд. Проблем не обнаружилось.
На счет дуги, сложно сказать под нагрузкой не проверял, но на реле контроля фаз есть задержка реагирования. правда работает только в одном случае. При переключение с рабочего на резервное. А вот в обратном порядке не контролируется.
Есть над чем подумать спасибо за подсказку.
Изменил(а) Евгений1987, 22-12-2014 14:45
 
Topmo3
Евгений1987 написал:
Есть над чем подумать...
 По схеме, "нули" обоих вводов, соединены ... имхо, это запрещается.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 30

· Пользователей: 1
mc21

· Всего пользователей: 4,506
· Новый пользователь: Ser2352@mail
17,240,672 уникальных посетителей Top