13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 38

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,548
· Новый пользователь: Антон2324
Просмотр темы
 
как запитаться от резервного ДГ
kerchcat
Доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам с просьбой помочь в решении следующей проблемы. Есть 2 организации, запитанных от ТП по одному кабелю. При отключении основного питания первая организация вручную переходит на резервное питание от ДГ-1, но запрещает потреблять электричество второй организации, у которой стоит ДГ-2 с АВР. Как, не прокладывая отдельных силовых или сигнальных кабелей организовать питание второй организации следующим образом - при отключении питания с ТП, АВР ДГ2 запитывает Потребителя 2 и отключает Потребителя 1. Потребитель 1 заводит свой ДГ и переходит на него. На АВР ДГ-2 начинает приходить напряжение от ДГ-1. И вот теперь самая соль - как АВРу определить, что это пришло питание от ДГ-1, а не от ТП и, соответственно, не выключить ДГ2, а продолжать работу до подачи напряжения от ТП? Понимаю, что сумбурно, постараюсь накидать небольшую схемку. Повторюсь, что проложить дополнительные кабели нет возможности, применение беспроводных технологий тоже исключено. Вот такая проблемка.
kerchcat присоединил изображение:
121212.jpg

Изменил(а) kerchcat, 13-10-2014 16:13
 
Alipapa
Потребитель 1, переключаясь на ДГ 1, должен отключать линию , идущую на потребителя 2.
 
kerchcat
Alipapa написал:

Потребитель 1, переключаясь на ДГ 1, должен отключать линию , идущую на потребителя 2.
 
согласен, но хочется исключить человеческий фактор, т.к. дизелист потребителя 1 может забыть или намеренно не включить линию, идущую на потребителя 2 и ДГ2 будет молотить зря. Расстояние между потребителями и,соответственно, щитовыми довольно большое, что тоже является проблемой
 
kerchcat
рассматривался вариант перевести потребителя 2 на одну фазу, а потребителя 1 на две другие. Это бы решило проблему, если бы не перекос фаз из-за различной нагрузки.
Изменил(а) kerchcat, 13-10-2014 17:18
 
Alipapa
kerchcat написал:
согласен, но хочется исключить человеческий фактор, т.к. дизелист потребителя 1 может забыть или намеренно не включить линию, идущую на потребителя 2
 Это должно происходить автоматически. Вообще, по-хорошему, ДГ-1 должен подключаться не к общей магистрали, а к потребителю 1.
 
kerchcat
Alipapa написал:
Это должно происходить автоматически.
 
для автоматической коммутации нужно прокладывать кабель, что невозможно
Alipapa написал:
Вообще, по-хорошему, ДГ-1 должен подключаться не к общей магистрали, а к потребителю 1.
 
К сожалению, раньше сеть была построена таким образом, что разделения потребителей не было, так же как и не было ДГ2 с АВР.
 
kerchcat
нашел вариант решения проблемы с использованием PLC - систем. В данном случае Nero II. Кто-нибудь сталкивался с данной системой?
 
mu16
Да система-то нормальная, но чтобы в таких целях использовать. Ну дело хозяйское, лепите.
 