как запитаться от резервного ДГ
kerchcat
Доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам с просьбой помочь в решении следующей проблемы. Есть 2 организации, запитанных от ТП по одному кабелю. При отключении основного питания первая организация вручную переходит на резервное питание от ДГ-1, но запрещает потреблять электричество второй организации, у которой стоит ДГ-2 с АВР. Как, не прокладывая отдельных силовых или сигнальных кабелей организовать питание второй организации следующим образом - при отключении питания с ТП, АВР ДГ2 запитывает Потребителя 2 и отключает Потребителя 1. Потребитель 1 заводит свой ДГ и переходит на него. На АВР ДГ-2 начинает приходить напряжение от ДГ-1. И вот теперь самая соль - как АВРу определить, что это пришло питание от ДГ-1, а не от ТП и, соответственно, не выключить ДГ2, а продолжать работу до подачи напряжения от ТП? Понимаю, что сумбурно, постараюсь накидать небольшую схемку. Повторюсь, что проложить дополнительные кабели нет возможности, применение беспроводных технологий тоже исключено. Вот такая проблемка.
kerchcat присоединил изображение:
121212.jpg

Изменил(а) kerchcat, 13-10-2014 16:13
 
Alipapa
Потребитель 1, переключаясь на ДГ 1, должен отключать линию , идущую на потребителя 2.
 
kerchcat
Alipapa написал:

Потребитель 1, переключаясь на ДГ 1, должен отключать линию , идущую на потребителя 2.
 
согласен, но хочется исключить человеческий фактор, т.к. дизелист потребителя 1 может забыть или намеренно не включить линию, идущую на потребителя 2 и ДГ2 будет молотить зря. Расстояние между потребителями и,соответственно, щитовыми довольно большое, что тоже является проблемой
 
kerchcat
рассматривался вариант перевести потребителя 2 на одну фазу, а потребителя 1 на две другие. Это бы решило проблему, если бы не перекос фаз из-за различной нагрузки.
Изменил(а) kerchcat, 13-10-2014 17:18
 
Alipapa
kerchcat написал:
согласен, но хочется исключить человеческий фактор, т.к. дизелист потребителя 1 может забыть или намеренно не включить линию, идущую на потребителя 2
 Это должно происходить автоматически. Вообще, по-хорошему, ДГ-1 должен подключаться не к общей магистрали, а к потребителю 1.
 
kerchcat
Alipapa написал:
Это должно происходить автоматически.
 
для автоматической коммутации нужно прокладывать кабель, что невозможно
Alipapa написал:
Вообще, по-хорошему, ДГ-1 должен подключаться не к общей магистрали, а к потребителю 1.
 
К сожалению, раньше сеть была построена таким образом, что разделения потребителей не было, так же как и не было ДГ2 с АВР.
 
kerchcat
нашел вариант решения проблемы с использованием PLC - систем. В данном случае Nero II. Кто-нибудь сталкивался с данной системой?
 
mu16
Да система-то нормальная, но чтобы в таких целях использовать. Ну дело хозяйское, лепите.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,215 уникальных посетителей Top