kerchcat
Доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам с просьбой помочь в решении следующей проблемы. Есть 2 организации, запитанных от ТП по одному кабелю. При отключении основного питания первая организация вручную переходит на резервное питание от ДГ-1, но запрещает потреблять электричество второй организации, у которой стоит ДГ-2 с АВР. Как, не прокладывая отдельных силовых или сигнальных кабелей организовать питание второй организации следующим образом - при отключении питания с ТП, АВР ДГ2 запитывает Потребителя 2 и отключает Потребителя 1. Потребитель 1 заводит свой ДГ и переходит на него. На АВР ДГ-2 начинает приходить напряжение от ДГ-1. И вот теперь самая соль - как АВРу определить, что это пришло питание от ДГ-1, а не от ТП и, соответственно, не выключить ДГ2, а продолжать работу до подачи напряжения от ТП? Понимаю, что сумбурно, постараюсь накидать небольшую схемку. Повторюсь, что проложить дополнительные кабели нет возможности, применение беспроводных технологий тоже исключено. Вот такая проблемка.
kerchcat присоединил изображение:
121212.jpg

Изменил(а) kerchcat, 13-10-2014 16:13
 
Alipapa
Потребитель 1, переключаясь на ДГ 1, должен отключать линию , идущую на потребителя 2.
 
kerchcat
Alipapa написал:

Потребитель 1, переключаясь на ДГ 1, должен отключать линию , идущую на потребителя 2.
 
согласен, но хочется исключить человеческий фактор, т.к. дизелист потребителя 1 может забыть или намеренно не включить линию, идущую на потребителя 2 и ДГ2 будет молотить зря. Расстояние между потребителями и,соответственно, щитовыми довольно большое, что тоже является проблемой
 
kerchcat
рассматривался вариант перевести потребителя 2 на одну фазу, а потребителя 1 на две другие. Это бы решило проблему, если бы не перекос фаз из-за различной нагрузки.
Изменил(а) kerchcat, 13-10-2014 17:18
 
Alipapa
kerchcat написал:
согласен, но хочется исключить человеческий фактор, т.к. дизелист потребителя 1 может забыть или намеренно не включить линию, идущую на потребителя 2
 Это должно происходить автоматически. Вообще, по-хорошему, ДГ-1 должен подключаться не к общей магистрали, а к потребителю 1.
 
kerchcat
Alipapa написал:
Это должно происходить автоматически.
 
для автоматической коммутации нужно прокладывать кабель, что невозможно
Alipapa написал:
Вообще, по-хорошему, ДГ-1 должен подключаться не к общей магистрали, а к потребителю 1.
 
К сожалению, раньше сеть была построена таким образом, что разделения потребителей не было, так же как и не было ДГ2 с АВР.
 
kerchcat
нашел вариант решения проблемы с использованием PLC - систем. В данном случае Nero II. Кто-нибудь сталкивался с данной системой?
 
mu16
Да система-то нормальная, но чтобы в таких целях использовать. Ну дело хозяйское, лепите.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 42

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,386 уникальных посетителей Top