блок защиты для галогенок
Po_OLI
Здравствуйте!
Возникла проблема с блоками защиты для галогенок! Использовали блоки Feron и после подключения, выяснилось что они довольно плохого качества. Лампочки мигают и при резком выключении-включении загораются так , будто блока и не стоит. Так же стоят выключатели Legrand с неоновой (или светодиодной, не разбираюсь) подсветкой ( где отдельные лампочки с проводками запитываются от ноль-фазы самого выключателя). Так вот, при подключении этой подсветки блок защиты перестает плавно включать галогенки, т.е не работает.
Отсюда возникает вопрос: есть ли на свете такой блок защиты, который будет должным образом работать вместе с подсветкой выключателей и вообще будет хорошего качества?
Уважаемые специалисты!Нужно Ваше мнение и советы!
Заранее спасибо)
 
Troy
Попробуйте параллельно блоку защиты поставить керамический конденсатор 0.01 мкф 400В, тогда ток подсветки пойдет по обходному пути и не будет влиять на регулятор
 
Po_OLI
Можно схему подключения конденсатора? и еще, подскажите фирмы блоков защиты нормальные?
 
Troy
Параллельно. У блока защиты 2 конца, у конденсатора 2 конца, зачем схема? По фирмам не в курсе.
 
Po_OLI
получается необходимо один провод конденсатора скрепить с одним проводом блока защиты и так же второй и засунуть в разрыв фазы?
 
Medvedko
Лампочки мигают
 В какой момент лампочки мигают? Как мигают?
Попробуйте параллельно блоку защиты поставить керамический конденсатор 0.01 мкф 400В
 Если не поможет, попробуйте этот же конденсатор параллельно лампочкам освещения включить. У вас точно галогенки? Какие? Блок защиты по мощности подходит к суммарной мощности ламп?
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,291 уникальных посетителей Top