February 27 2020 19:15:02

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

04/11/2019 06:58
http://www.ineltra
de.ru/katalog/legr
and/37.pdf

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 18

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,628
· Новый пользователь: ghosterus
Просмотр темы
 
Электрическая аномалия
kanskigor
Добрый день, столкнулись c необычной аномалией.
Не большое техническое помещение, по потолку проброшен кабель ВВГ 4х2, длинной метров 70, с обоих сторон висят свободные концы.
Подаем фазу на любой из проводов кабеля - в итоге имеем 170V переменки на оставшихся концах кабеля, относительно земли, 50V относительно концов и подключенной фазой. Между свободными концами и другой фазой а щитке - 380V. На замер жил кабеля на сопротивление 0 Ом и относительно земли 0 Ом.
Вопрос - откуда на свободных жилах 170V переменного напряжения???
 
Medvedko
Обыкновенная наводка.
 
kanskigor
Ну, про наводку возникала мысль конечно, но уж очень мощная наводка получается, с учетом что ни каких силовых кабелей рядом не проходит, магнитов по пути прокладки кабеля нет и в катушку кабель не смотан, зацепил на одну жилу свободно висящую с обоих концов кабеля лампочку 220В 150Вт (мельче не было под рукой), второй провод кинул на фазу, третий-четвертый висят в воздухе, на другом конце кабеля - все 4 жилы просто висят в воздухе. Второй провод от лампочки кинул на "землю". Лампочка к сожалению не засветилась, но проскакивает искра, при прикасании провода к шине "земли".
Как я писал выше, между жилой с фазой и с любой свободно висящей жилой из этого кабеля - напряжение 50 вольт, в понедельник раздобуду пару лампочек на 24 вольта и зацеплю на фазу однофазный счетчик и посмотрю что получится ).
Если это наводка, то теоретически, должен получится бесплатный источник энергии на 50 вольт )).
 
kanskigor
Перечитал сейчас всё что написал, выглядит все конечно бредово ), но представьте себе ситуацию, что при монтаже не задействованного кабеля, во время подключения одной жилы к "нулю", проскакивает здоровенная искра ))), какие ваши действия? На кабеле с обеих сторон, голые концы висящие в воздухе )))
 
Иван Иванович
Никакой халявы от вашей наводки вы не получите. Просто вольтметр у вас наверное цифровой с очень большим входным сопротивлением. И еще проверьте изоляцию каждой жилы относительно других и земли нормальным мегаомметром на 1000 В. Почему искра? Потому что кабель - это конденсатор. Вы же подключали фазу, вот и зарядили его
 
14ole
kanskigor написал:
Если это наводка, то теоретически, должен получится бесплатный источник энергии на 50 вольт )).
 

Размечтался.
 
Юрыч


Размечтался.
  Слыш, комментатор, ты хоть на даты постов то смотри. Курсы электриков-надомников с компьютерным уклоном не давно закончил что ли. Или кризис жанра? Два дня на форуме, а пурги нагнал, да хоть бы по делу, а то стыдно перед уважаемым сообществом. Скромнее надо быть, юноша. Как говорится, не высовывайся и тебя заметят. Grin
 