Выбор Дизель-генератора (ДГУ) 100 кВТ
malya24
Добрый день!
Помогите с выбором ДГУ для электроснабжения серверной комнаты в Красноярске, необходимая мощность 100 кВТ (оборудования много).
Используется как резервный источник на случай пропадания основного э/питания (также ставим ИБП). Основное питание надежное, но как знать (ввод один). Завлдится автоматически при пропадании основного питания.
Помогите с вопросами:

1. Исходя из бюджета остановились на отечественных моделях на двигателях ЯМЗ и ММЗ, что скажите о них?
2. До какой температуры может работать ДГУ в кожухе? Стоит ли брать в контейнере Север? В Красноярске морозы -30 и ниже могут быть зимой 3-4 недели.
3. Буду благодарен за другие рекомендации по выбору и подбору спецификации.

Очень прошу писать основываясь на реальном опыте.
 
semenych
Нет такого дизеля, чтобы надежно на автомате запускался при -30. Аварийный дизель, работающий на автозапуске, должен находиться в отапливаемом помещении. Если же он будет стоять на улице, пусть в контейнере, то лучше его не глушить на сильных морозах.
 
malya24
В контейнере будет стоять обогреватель, поддерживающий минимальную положительную температуру зимой.
 
Иван Иванович
По опыту Уренгоя, Ямбурга. Трудно выделить какую-то модель, чтобы сказать, что вот - она лучше переносит морозы. Главное, все-таки, топливо, смазка, уход и хороший дизелист.
 
malya24
А в этих краях дизели в кожухе или в котейнере?
 
Иван Иванович
Ну обычно, если не в контейнере, какую-нибудь халабуду для него лепят, а так есть всякие.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,290 уникальных посетителей Top