June 24 2019 15:23:04

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 28

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,580
· Новый пользователь: Антоха
Просмотр темы
 
Посадка на "0" электростанции
GGIes04
Добрый день уважаемые коллеги! Хотелось бы с вами проконсультироваться.
Есть электростанция, работает один дизель-генератор на 100 кВт. Нагрузка 50-60 кВт. Имеется пять отходящих фидеров с одной общей шины 0,4 кВ к потребителям. Нагрузки в среднем в это время (летом) около 10-15 кВт каждый. Так вот, что случилось сегодня: посадка на 0. Вследствие срабатывания защиты контроллера (Comap). Смотрю историю работы дизель-генератора -увеличение оборотов дизеля на 1560 об/мин (1500 номинальный оборот), увеличение частоты 52-53 Гц, увеличение фазных напряжений на 260-265 В. Вообщем сработала защита контроллером (отключение нагрузки, холостой ход, остановка). Запускаем агрегат. И поочередно включаем фидеры. Но как включаем фидер № (допустим 4), опять же срабатывает защита контроллером и далее опять посадка на 0. Стоит предполагать на этом фидере №4 есть ток короткого замыкания (кстати фидер идет проводом СИП) и мощность потребителей этого фидера №4 не превышает обычно 20-25 кВт (за время мониторинга). А вот автоматический выключатель (ВА 88-33 на 100 А) не срабатывает (то-есть как включаешь его, так и не выбивает, пропускает и далее контроллеру). В любом случае при увеличении тока должен был срабатывать сначала он (автоматический выключатель), а при его неисправности и т.п. защита контроллером. Визуально осмотрел автомат, все вроде цело (поменять пока не могу по причине отсутствии). Жду ваших советов. Всем заранее Спасибо!
 
semenych
Автомат давно проверяли? Возможно, расцепитель не работает. Отключите поврежденную линию и проверяйте
 
Medvedko
Проверяйте и автомат, и линию. Что такое "посадка на 0"? Мне не знаком такой термин.
 
GGIes04
Разобрались таки с данной ситуацией. Дело имел перекос фаз. Посмотрите время 19:06:22 на фото, и токовые нагрузки генератора
113 А, 173 А и 129 А. Защита по отключению контроллером у нас настроены на 25 % при разнице нагрузок. Сделав анализ по истории работе генератора (их параметрам) можно сделать следующие выводы, что на фазе В, кто то подключает большую нагрузку (например сварочный аппарат, ТЕНы, которые запрещены (например теплицы)). Или я не прав? Кто что скажет по этому поводу?
GGIes04 присоединил изображение:
img_20140618_193643_1.jpg
 
Medvedko
Если есть возможность, проследите, чтобы нагрузка по фазам распределялась более равномерно. Если основная часть нагрузки однофазная, защиту можно настроить на больший процент, ничего страшного.
 