22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 26

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,580
· Новый пользователь: Антоха
Просмотр темы
 
Расчет показателей счетчиков на пр-ве
Inaya
Добрый день!
Обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить следующую ситуацию
Я чайник,прошу быть снисходительными к моим терминам ,по спец. я главбух

есть счетчик у моего арендатора,по его показаниям я должна рассчитать потребленную энергию за месяц,показания счетчика мне дает гл.инженер
Так вот он записывает показания по счетчику на конец месяца,вычитает на начало и получается цифра,которую он умножает на коэффициент трансформации тока по этому счетчику например 120 и полученная сумма является потребленной энергией

В марте стоял счетчик с коэффициентом трансформации тока 120,а вот в апреле поставили другой счетчик с трансформацией тока 40 и в апреле он мне дает цифру потребл.энергии в три раза меньше,чем в марте,такие же цифры и в мае!Арендатор работает по загрузке больше даже, чем в марте
Я так понимаю,что на выходе энергия потребл. должна быть та же независимо какой коэффициент трансформации у счетчика,должны были поменяться цифры на начало и на конец,верно?а на счетчике все те же цифры без изменений,например:
К 120) на начало 19394.40 на конец месяца 19440.40 =46×120=5520 кВт
К 40) на начало 19440.40 на конец 19467.00=26.6×40=1064 кВт
То есть видно что показания 19000.00 без изменений,а товарищ из рэска мне сказал,что надо было 26.6×3×40=3192 кВт и цифры 19000.00 должны были поменяться и и надо смотреть цепь

Поясните,мне,пожалуйста
 
dispatcher
Если бы вы фото дали таблички с трансформатора тока, было бы хорошо. А так вообще - просто, показания умножаются на коэффициент трансформации, и все
 
Inaya
Фото попробую сделать,а показания счетчиков должны бы были поменяться при смене счетчика и быть другими,праильно?
А у нас они остались одинаковыми...То есть как я понимаю разряд цифр должен быть другой или я не права?
 
dispatcher
А, вот оно в чем дело. Я невнимательно прочитал, и думал, что вы поменяли трансформаторы тока. А вы поменяли счетчики. Получается, что у вас с теми же трансформаторами тока новый счетчик должен давать показания в 3 раза меньше, чем старый. Так что товарищ из рэск-а все правильно сказал. А вообще, если счетчик рассчитан на другие трансформаторы тока, по-хорошему, с заменой счетчика, нужно менять и трансформаторы тока.
 
Inaya
Благодарю за ответ,Вы мне очень помогли
 