September 26 2018 04:38:30
Просмотр темы
 
Индикатор наличия тока в цепи
Рамарио
Доброго дня всем.
Прошу помощи в реализации схемы в работе оборудования.
Суть вот в чем: в помещении есть приточно-вытяжная вентиляция и кондиционер. Требование заказчика (я исполнитель) чтобы при включении кондиционера, вентиляция выключалась. Чтобы это реализовать это, я установил вентиляцию через реле. Провод управляющий реле, проложен к наружным блокам кондиционера, где отсутствует четкий сигнал включения внутреннего блока. Переложить провод к внутреннему блоку, чтобы снять с него сигнал, нет никакой возможности. Как выход вижу поставить что-то типа сигнализаторов наличия нагрузки в сети (включение кондиционера) минимальная нагрузка 300 ватт.
Реле срабатывает при подаче на него фазы, на соседнем оборудовании, где есть четкий сигнал это работает.
 
dispatcher
Проходной выключатель знаете? Поставьте его на включение кондиционера с одновременным разрывом цепи вентиляции.
 
Рамарио
dispatcher написал:

Проходной выключатель знаете? Поставьте его на включение кондиционера с одновременным разрывом цепи вентиляции.
 

Спасибо. Но дело в том, что кондиционер находится постоянно под напряжением (в режиме ожидания). Моя задача составить схему, чтобы при включении кондиционера с пульта, т.е. появления расхода электроэнергии срабатывало реле.
Аналогичная схема реализована в промышленных пылесосах. В розетку на пылесосе втыкается электроинструмент, при включении инструмента пылесос работает, при выключении - останавливается.
 
Alipapa
Может быть токовое реле?
 
Topmo3
Рамарио написал:
... задача составить схему, чтобы при включении кондиционера с пульта, т.е. появления расхода электроэнергии срабатывало реле...
 Принцип советского утюга ...
1. Шунт - нихромовая проволока, Uпад. = (2,5 - 3)В.
2. Паралельно - диод + светодиод оптопары.
3. ... дальше надеюсь сами ... Wink

з.ы. если все это оформить в "культурную" коробочку ... с выводом провода с вилкой и встроенной розеткой ... можно сделать маленький бизнес ... наверное.
Изменил(а) Topmo3, 22-05-2014 18:23
 
Mastak

Моя задача составить схему, чтобы при включении кондиционера с пульта, т.е. появления расхода электроэнергии срабатывало реле.
 
Вам надо в цепь питания кондиционера поставить реле РТ-40У ( http://meandr.ru/rt40u ). При включении на диапазон 5А и при уставке 0,5А Вы получите гарантированное включение реле при включении кондиционера (300Вт/220В=1.36А).
Изменил(а) Mastak, 10-08-2014 15:27
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 30

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: smtri
16,691,262 уникальных посетителей Top