Индикатор наличия тока в цепи
Рамарио
Доброго дня всем.
Прошу помощи в реализации схемы в работе оборудования.
Суть вот в чем: в помещении есть приточно-вытяжная вентиляция и кондиционер. Требование заказчика (я исполнитель) чтобы при включении кондиционера, вентиляция выключалась. Чтобы это реализовать это, я установил вентиляцию через реле. Провод управляющий реле, проложен к наружным блокам кондиционера, где отсутствует четкий сигнал включения внутреннего блока. Переложить провод к внутреннему блоку, чтобы снять с него сигнал, нет никакой возможности. Как выход вижу поставить что-то типа сигнализаторов наличия нагрузки в сети (включение кондиционера) минимальная нагрузка 300 ватт.
Реле срабатывает при подаче на него фазы, на соседнем оборудовании, где есть четкий сигнал это работает.
 
dispatcher
Проходной выключатель знаете? Поставьте его на включение кондиционера с одновременным разрывом цепи вентиляции.
 
Рамарио
dispatcher написал:

Проходной выключатель знаете? Поставьте его на включение кондиционера с одновременным разрывом цепи вентиляции.
 

Спасибо. Но дело в том, что кондиционер находится постоянно под напряжением (в режиме ожидания). Моя задача составить схему, чтобы при включении кондиционера с пульта, т.е. появления расхода электроэнергии срабатывало реле.
Аналогичная схема реализована в промышленных пылесосах. В розетку на пылесосе втыкается электроинструмент, при включении инструмента пылесос работает, при выключении - останавливается.
 
Alipapa
Может быть токовое реле?
 
Topmo3
Рамарио написал:
... задача составить схему, чтобы при включении кондиционера с пульта, т.е. появления расхода электроэнергии срабатывало реле...
 Принцип советского утюга ...
1. Шунт - нихромовая проволока, Uпад. = (2,5 - 3)В.
2. Паралельно - диод + светодиод оптопары.
3. ... дальше надеюсь сами ... Wink

з.ы. если все это оформить в "культурную" коробочку ... с выводом провода с вилкой и встроенной розеткой ... можно сделать маленький бизнес ... наверное.
Изменил(а) Topmo3, 22-05-2014 18:23
 
Mastak

Моя задача составить схему, чтобы при включении кондиционера с пульта, т.е. появления расхода электроэнергии срабатывало реле.
 
Вам надо в цепь питания кондиционера поставить реле РТ-40У ( http://meandr.ru/rt40u ). При включении на диапазон 5А и при уставке 0,5А Вы получите гарантированное включение реле при включении кондиционера (300Вт/220В=1.36А).
Изменил(а) Mastak, 10-08-2014 15:27
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?
Замок на велосипед в спб купить www.usports.ru/cat/gornye_velosipedy/1.htm.
09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 40

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,577,826 уникальных посетителей Top