November 19 2018 15:36:51
Просмотр темы
 
Можно ли так посчитать ток короткого замыкания в линии 6 кВ?
Nomatter
Вообщем проетная организация запросила ток короткого замыкания в линии фидера 6 кВ. Они собираются делать проект подстанции 6/0,4 кВ. До этого была произведена реконструкция подстанции 35/6 кВ. одним из фидеров которой будет запитана ВЛ новой подстанции 6/0,4 кВ. Я составил расчет вместе со схемой.
Uк% равное 6,5 взял из справочных данных для трансформатора
TMН-2500/35 с РПН, базисную мощность принял 100, базисную
мощность короткого замыкания так же принял 100 (честно не знаю можно ли так делать в реальных расчетах - неучебных) Погонное споротивление линии принял 0,4 Ом.км. За длину линии я взял длину ЛЭП 35 кВ ( до трансформатора ) и ЛЭП 6 кВ от трансформатора до точки короткого замыкания в линии.
За раннее спасибо!
Nomatter присоединил файл:
1398372900.zip [86.15Kb]
 
Medvedko
Nomatter написал:
честно не знаю можно ли так делать в реальных расчетах - неучебных
 Можно
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

18/11/2018 08:24
ok

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,508
· Новый пользователь: Sfgiikool
17,300,289 уникальных посетителей Top