skladnoi
Всем доброго дня! При проектировании ВРУ возник вопрос. В каких пределах может разниться номинал плавких вставок по отношению к трансформаторам тока? Смысл в том что предохранители на 160А, а после них установлены тр-ры тока 150/5А . Если будет протекать ток в 150А , то во вторичке будет соответственно 5А это понятно, а если ток будет составлять 151-159А ? Что будет на выходе вторичной обмотки тр-ра тока? Если тоже 5А, то значит показания счетчика будут не верные или трансформатор просто сгорит??? Или например во ВРУ на одном вводе предохранители на 250А, а на другом 315А ,а тр-ры на обоих вводах стоят 300/5А. Как бы с одним вводом все понятно , а вот с другим??? Расскажите кто знает!
 
Alipapa
skladnoi написал:
Если будет протекать ток в 150А , то во вторичке будет соответственно 5А это понятно, а если ток будет составлять 151-159А?
 Ток увеличится пропорционально коэффициенту трансформации. Такую незначительную перегрузку они переносят легко.
 
skladnoi
То есть перегрузка в 10-15А для тр-ров тока допустима? А как же с учетом электроэнергии?
 
Medvedko
Не волнуйтесь, счетчики все посчитают правильно.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,280,038 уникальных посетителей Top