Повторное заземление в щитовой
Evgeny_0msk
Доброго дня! Ситуация такая: имеется трехфазный ввод 0,4 кВ в здание выполненный СИП-4А 4х25 (A,B,C,PEN). На ответвительной опоре нулевой несущий провод магистрального провода СИП-2А 3х50+1х70 соединен через плашечный зажим со штырем опоры, т.е. выполненного повторное заземление нулевого провода магистрали через тело ЖБ опоры. У здания имеется свой заземляющий контур, провод от которого (PE-проводник) подведен к распределительному щитку и подключен к заземляющей шине. В щитке расположены (сверху-вниз): вводной автомат, счетчик ЭЭ, вводное трехфазное УЗО, автоматы). Вопросы: 1. Требуется ли выполнение повторного заземления нулевого провода ввода 0,4 кВ с заземляющим контуром здания в распределительном щитке здания, и в каком месте его нужно сделать (до автомата, после, до счетчика, после и т. п.)? 2. Необходимо ли на вводе устанавливать 4-полюсный автомат с разрывом нуля или это не обязательно. 3. И в каких нормативных документах есть такие вопросы?
 
dispatcher
1. Не обязательно, но очень желательно. До счетчика конечно же. 2. Не уверен, но по-моему, тоже не обязательно. 3. ПУЭ
 
Evgeny_0msk
До счетчика, а конкретнее, перед вводным автоматом или после?
 
dispatcher
Если у вас перед счетчиком стоит автомат, то перед автоматом. Сначала заземление, потом все остальное.
 
Evgeny_0msk
Благодарю!
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается
Тоо арендодатель предлагает аренда подъемника www.arenda-podyomnikov.ru.
07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,705 уникальных посетителей Top