September 18 2018 21:02:03
Просмотр темы
 
Расчет электроэнергии на производстве
Assvlad
Добрый день! Сильно не пинайте. В электрике я практически полный ноль, но руководство поставило задачу: выяснить куда же мы тратим кучу денег на электричество. А вопрос возник совсем нормальный, если мы в декабре работали сутками, то в пол января мы простояли - а суммы за декабрь и январь практически одинаковые. И собственно сам вопрос:

1. На подстанции у человека, который нам дает электричество, трансформатор тока на счетчики стоит 60 (с его слов), у меня на вводе стоит 80. А разница в показаниях счетчиков, без умножения, отличаются в 10-20 цифр. Причем каждый месяц по разному, то в минус, то в плюс (это по своему счетчику). Такое может быть? И я правильно понимаю, что свои показания я должен умножать на 80, а показания этого человека на 60?

2. И как все таки правильно узнать потребление электроэнергии на предприятии, без найма профессионалов?
 
Петро
Если счетчик на 5А, а трансформатор тока 300/5, то умножать надо на 60. Если 400/5, а счетчик на 5, то умножать надо на 80. Счетчики должны быть поверены и на них должны быть соответствующие пломбы, тогда можно сравнивать. Немного не понятно, что значит "10-20 цифр". На сколько процентов отличаются показания? Линия полностью вами контролируется, воровство исключено?
 
Assvlad
Со стороны этого человека на 60 (показания счетчика 560), ко мне в здание заходит на 80 (показание счетчика 585). Здание у себя и ввод полностью контролирую, чего не могу сказать у того человека. Самый простой наверно способ, выключить рубильник у себя и пойти к тому человеку посмотреть на счетчик.
 
Петро
Оно, конечно, выше стандартной погрешности, но не такая большая разница, чтобы кипиш поднимать. По поводу поверки счетчиков и трансформаторов тока как дело обстоит? Какой из счетчиков официальным считать, где разделение зоны ответственности, что в договоре прописано - почитайте, разберитесь, выберите уже один счетчик, по которому расчеты производить вам.
 
Assvlad
Да дело в том..... электричество нам дают не официально. Договор на обслуживание ливневок и водопровода! Официально считается у этого дяди.... Почему может стоять у него на 60, а у меня 80? На что это влияет?
 
Петро
Да ни на что это не влияет. Договоритесь, по какому счетчику считать, и не парьтесь.
 
Assvlad
Ну понятно, что ни на что... Считаем мы по его счетчику! Тогда мне придется клещами замерить нагрузку на каждую фазу * на вольтаж в фазе и сложить суммы. Я правильно понимаю, что это будет потребление в данный момент времени в Ваттах?
 
Петро
Нет, не правильно. Вы получите потребление в вольт-амперах, что далеко не одно и то же. Еще есть такое понятие, как коэффициент мощности, известный как cosф. Так вот его тоже надо измерять в каждой фазе и тоже на него умножать. Тогда вы получите текущее потребление в ваттах. Причем, погрешность измерения у клещей довольно высокая. Напряжение по каждой фазе вам тоже надо измерять - это еще одна погрешность. Косинус тоже измерять надо, и тоже погрешность. Напряжение будет туда-сюда изменяться во времени, соответственно и ток. Поэтому поверка счетчика таким образом будет абсолютно недостоверной. Таким образом можно проверять, если результат отличается в разы от ожидаемого, когда счетчик явно врет, когда плюс-минус 50% не играет роли. Если не доверяете счетчику, отнесите его и трансформаторы тока в контрольно-измерительную лабораторию, где профессионально сделают поверку с помощью приборов высокой точности.
Изменил(а) Петро, 19-03-2014 08:10
 
aleksgorset
Assvlad написал:
1. На подстанции у человека, который нам дает электричество, трансформатор тока на счетчики стоит 60 (с его слов), у меня на вводе стоит 80. А разница в показаниях счетчиков, без умножения, отличаются в 10-20 цифр. Причем каждый месяц по разному, то в минус, то в плюс (это по своему счетчику). Такое может быть? И я правильно понимаю, что свои показания я должен умножать на 80, а показания этого человека на 60?
 
Это как это с "его слов"? Вы эти т/тока осматривали? А может там 200/5 стоят, а рассчитывают вас как 300/5?
Сходит, посмотрите на шильдик т/тока на ТП. Год выпуска посмотрите. Желательно бы поверку на них потребовать. Если у т/тока межвитковое замыкание, он начинает "врать", причем в "плюс" и очень сильно. Схему включения счетчика можете не проверять. Ели счетчик неправильно включен, он будет только недосчитывать, оно вам на руку.
Ну и по такому же принципу наладьте свой технический учет в вашей ВРУ:
1) т/тока должны быть в своем классе точности, не хуже 0,5
2) прибор учета - косвенного включения 3х220/380 В, 5(7,5) А. Класс точности не хуже 1
3) Схема включения прибора учета должна быть правильной.
Также можно взять двое токовых клещей и померить токи в ТП и у себя во ВРУ, естественно должно совпадать
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,195 уникальных посетителей Top