Тепловая защита двигателя.
Azerhud
Помогите пожалуйста рассчитать мощность двигателя и подобрать к нему тепловое реле. Проблема в том что не ней нет шикольды. Напряжения 380В. Звезда. Ток на каждой обмотке по 14,5А.
 
dispatcher
Если это ток при номинальной нагрузке на валу, а не на холостом ходе, то по нему и подбирайте тепловое реле. Ближайший номинал, по-моему, 16А. При таком токе мощность двигателя порядка 7 кВт.
 
Azerhud
dispatcher написал:
Если это ток при номинальной нагрузке на валу, а не на холостом ходе, то по нему и подбирайте тепловое реле. Ближайший номинал, по-моему, 16А. При таком токе мощность двигателя порядка 7 кВт.
 

Это ток при холостом ходе двигателя.
Мощность у Вас получилось: P=1,73*I*U*cosФ, Разве здесь не надо I*3, ведь у меня на каждой фазе по 14,5А и в сумме получается 43,5А. А так же мне советуют ещё и на КПД умножить, правильно ли это. Тепловое реле выбирать по току каждой фазы, или по сумме всех трёх? Спасибо за помощь.
 
Topmo3
Azerhud спросил:... у меня на каждой фазе по 14,5А ...
 
Azerhud ответил:... Тепловое реле выбирать по току каждой фазы, ...
 
Angry
 
Topmo3
Azerhud написал:
Помогите пожалуйста рассчитать мощность двигателя и подобрать к нему тепловое реле. Проблема в том что не ней нет шикольды. Напряжения 380В. Звезда. Ток на каждой обмотке по 14,5А.
 
1. Величина холостого тока (Iхол.) составляет (40 - 80)% от номинального (Iном.) ... более точнее можно сказать, узнав обороты.
2. Номинальный ток теплового реле (Iрел.) выбирают исходя из номинальной нагрузки электродвигателя. Выбранный ток теплового реле составляет (1,2 - 1,3) номинального значения тока электродвигателя.

(Iрел.) = (1,2 - 1,3) * Iхол. / (0,4 - 0,8) - выбираете ближайшую из стандартных.

"Хау ... я все сказал!!!"(с) Angry
Изменил(а) Topmo3, 05-03-2014 04:58
 
dispatcher
Azerhud написал:
мне советуют ещё и на КПД умножить, правильно ли это
 Правильно, обязательно. Я подставлял 0.85. Но я рассчитывал, предполагая, что вы мне дали ток при полной нагрузке. Что касается 3 или 1.73 - это зависит от того, фазное либо линейное напряжение вы подставляете в формулу.
 
МегаОм
тепловое реле ставится на 3 фазы и выбирать надо по току одной фазы
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,469
· Новый пользователь: coldkeeper
16,615,783 уникальных посетителей Top