Вадимк63
Инвенторные генераторы по инструкции не работают с инвенторными сварочниками .Как решить вопрос совместимости?
 
Topmo3
Вадимк63 написал:Инвенторные генераторы по инструкции не работают с инвенторными сварочниками ...
 Вы это утверждаете, имхо, только по той инструкции к генератору, которую имеете ... не надо обобщать.
У людей работают и успешно.

Вадимк63 написал:... Как решить вопрос совместимости?
 Расчитываете по формуле ... Ic = Pr * PF * к.п.д. / Ud
Где:
Ic - ток на "крутилке" сварочника
Pr - полная мощность генератора
PF - коэф. мощности генератора (0,6...0,7)
к.п.д. - (сварочника)
Ud - напряжение на дуге (не путать с Uх.х.)
... устанавливаете это значение на сварочнике ... и варите.

з.ы. ...
Вам же сразу дали понять, что требуются характеристики обоих агрегатов.
Генератор Ваш, не "вырисовывается" в поиске, к сожалению. Frown
А про сварочник вообще ничего не знаем.
 
Вадимк63
Нет это нетолько инструкция есть и практика печальная
 
Петро
Причина - частые резкие броски тока, которые не любит генератор. В общем - генератор должен быть гораздо мощней сварочника, тогда будет и совместимость, и практика печальной не будет. Если генератор планируется использовать только для сварочных работ, то лучше сразу покупать сварочный генератор.
 
Вадимк63
Генератор "кратон" GG-7200iE сварочник корейский на 180А или нужны ещё какието данные? Спасибо за ответ.
 
Topmo3
Вадимк63 написал:
Генератор "кратон" GG-7200iE сварочник корейский на 180А ...
 У Вас генератор вполне адекватный, хотя мы и не знаем напряжение на дуге, но можно примерно сказать, что если поставить крутилку тока на ампер (80 - 90) ... варить можно.
Люди на форумах пишут, что варят на вдвое меньших по мощности генераторах.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 35

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,716 уникальных посетителей Top