Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, индуктивное сопротивление кабеля АПВБбШВ 3х70(ож)+1х35(ож)-1
 
mu16
Доброго. С уток. Для расчета индуктивности надо длину еще знать как минимум.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индуктивность
Смотрите: Индуктивность длинного прямого проводника
А индуктивное сопротивление - это уже 2пfL
 
Topmo3
mu16 написал:... Для расчета индуктивности надо длину еще знать как минимум ...
 И еще частоту ... вроде для низких и высоких частот ... и формулы разные.
И сечение какое брать ... в сумме или на каждый по отдельности.
И вообще ... если Вы решили на телевизионном кабеле съэкономить ... так там, волновое сопротивление знать надо вроде ... хотя я не больно спец ... по волнам.
 
Петро
Ну вместо телевизионного - это, конечно, круто!
Еще индуктивность зависит от того, как жилы между собой соединить. Еще от того, как кабель размотать: ровно - одна индуктивность, колечками - другая. В общем, вопрос не сформулирован как следует.
 
Micky
0,119 Ом/км при частоте 50 Гц. Данные ООО "Камкабель"
 
Балышев Андрей
Спасибо Вам огромное!!!
 
Micky
Индуктивное сопротивление кабеля нужно обычно для расчетов. например, в проекте электроснабжения. и берется оно для кабеля в целом (оно в основном зависит от взаимного влияния фазных жил). странно другое: не у всех производителей есть эти данные, а ведь они необходимы
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 51

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,065 уникальных посетителей Top