определение максимального рабочего тока
draft
Добрый день! Не подскажете, в каком ГОСТе (или другом стандарте) дается четкое определение понятия "максимальный рабочий ток"?
 
Micky
нет такого понятия в нормах
 
Medvedko
Не стандартизовано. Потому что в разном контексте оно обозначает разные понятие.
 
draft
в контексте какой-то машины. Например, максимальный рабочий ток компрессора.
 
Micky
draft написал:
в контексте какой-то машины. Например, максимальный рабочий ток компрессора.
 
скорее всего речь о пусковом токе. В тех. характеристиках машин с АД есть номинальный ток (мощность) и пусковой ток
 
draft
Нет. Речь идет именно о максимальном рабочем токе.
 
Medvedko
Можно рассмотреть в контексте какой-либо электроустановки, содержащей какое-то количество электроприемников, из которых какое-то количество может работать одновременно. Вот максимально возможный ток при этом и есть максимальный рабочий ток. По нему можно выбрать, к примеру, номинал автомата. Вот так, не более.
Для отдельного электроприемника, например электродвигателя, максимальный рабочий ток равен номинальному току, указанному на табличке.
Изменил(а) Medvedko, 11-02-2014 09:10
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается
http://shop.wtsamara.ru/ лучших насосных станций.
07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,882,256 уникальных посетителей Top