мощность короткого замыкания
draft
Доброго времени суток! Натолкнулся в технической документации к системе кондиционирования VRV на такой параметр, как минимальная мощность короткого замыкания, выраженная в кВА. Не подскажете, для чего можно использовать этот параметр?
 
Medvedko
Мощность короткого замыкания - величина, характеризующая потери в обмотках питающих трансформаторов и в линии. Используется в основном при расчетах токов короткого замыкания для того, чтобы правильно подобрать коммутационные и защитные устройства, а также питающие провода и кабели.
 
draft
Влияет ли это параметр на выбор трансформатора или проверку имеющегося?
 
Петро
Насколько я знаю, не влияет. Если вы имеете в виду трансформатор на своей подстанции, то конечно нет.
 
draft
Из этой мощности можно вычислить ток короткого замыкания. На защитном автомате в рамке указан ток в кА, который может выдержать этот автомат. Ток ли это короткого замыкания? То есть, при выборе автомата для установки правильно будет сравнить ток в рамке на автомате и ток короткого замыкания, вычисленный из мощности короткого замыкания?
 
Петро
Совершенно верно. Ток в рамочке - это максимальный ток короткого замыкания, который этот автомат способен отключить, не разрушившись. Также при расчете питающего кабеля нужно производить расчет на динамическую устойчивость к токам КЗ. Часто бывает такое, что сечение должно быть больше, чем то, которое получается в результате расчета на термическую устойчивость к токам нагрузки.
 
draft
Не подскажете, как провести этот динамический расчет? Просто первый раз о таком расчете слышу.
 
Alipapa
http://snipov.net/c_4652_snip_105669.html
http://www.websor.ru/vjbor_provodnikov_po_kz.html
А вообще этому учат в ВУЗах и специализированных колледжах, предмет называется "электроснабжение промышленных предприятий". И если у вас возникает такая необходимость, обратитесь лучше к специалистам, это довольно серьезный расчет, предполагающий наличие специальных знаний. Возможно, что вам он и не нужен, это тоже должны решать специалисты.
 
draft
У трансформатора в технических характеристиках указана его мощность в кВА. Нет ли связи между этой мощностью и мощностью короткого замыкания? Например, при выборе (или проверке, подходит ли он) трансформатора его мощность должна превышать мощность короткого замыкания.
 
Alipapa
Для расчетов режимов короткого замыкания трансформатора есть такой параметр, как напряжение короткого замыкания, выражается в процентах от номинального. Он используется при расчетах токов короткого замыкания. Предмет, в рамках которого изучается этот процесс в трансформаторах, называется "Электрические машины и трансформаторы".
 
draft
В данном случае формула для расчета мощности короткого замыкания выглядит следующим образом (со слов производителя): Мощность короткого замыкания = корень из (3)*Uноминальное*Iкороткого замыкания.
 
Alipapa
Ну правильно. К чему вы это написали? Мощность короткого замыкания на вводе в трансформатор вы никак не вычислите из тех данных, которые у вас есть, ибо они зависят только от того, что находится до вас. Эти данные вы можете получить у компании, которая вам поставляет электричество. После этого, зная напряжение короткого замыкания вашего трансформатора, вы сможете рассчитать ток короткого замыкания на выходе трансформатора. После этого, учитывая сечение проводов, их длину, наличие различных коммутационных и измерительных аппаратов в отходящих линиях, вы сможете рассчитать токи КЗ в начале и конце этих линий, и после этого, если оно вам надо, вы сможете узнать мощности КЗ в этих точках. А пока у вас нет токов, вы не вычислите мощность, о которой вы спрашивали в начале этой темы.
 
draft
почему используется номинальное напряжение, а не максимальное (или минимальное)?
 
Alipapa
Есть методики, в которых учитываются возможные отклонения напряжения в сети, но это сильно усложняет расчеты
 
dispatcher
При отсутствии данных значение мощности КЗ в начале линии принимают за бесконечность. В этом случае ток кз вычисляется на основе сопротивления линии, Uкз трансформатора и сопротивления петли фаза-ноль.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,506
· Новый пользователь: Ser2352@mail
17,240,048 уникальных посетителей Top