July 16 2018 02:56:36
Просмотр темы
 
косинус фи
draft
Доброго времени суток! Прошу помочь с расчетом косинуса фи аппарата EWAD390D во вложении. Честно говоря, голову уже сломал в поисках правильного ответа.
Также если кто-то знает применение остальных электрических параметров, прошу подсказать.
draft присоединил файл:
screens.rar [279.57Kb]

Изменил(а) draft, 20-01-2014 17:28
 
Medvedko
Посмотрел бы, да docx мой ворд не берет. Нельзя было как-то проще выложить?
 
KUZMA
Обратитесь к изготовителю, по этим данным ничего про cos f сказать невозможно.
 
draft
и что спросить у производителя?
 
Ваван Сидорович
Значение коэффициента мощности | Высокое | Хорошее | Удовлетворительное | Низкое | Неудовлетворительное
cos φ | 0,95...1 | 0,8...0,95 | 0,65...0,8 | 0,5...0,65 | 0...0,5 Коэффициентом мощности или "косинусом фи" (cos &#966Wink, цепи называется отношение активной мощности к полной мощности.
Где COS фи=P дробь S
 
Петро
Так что там во вложении? Может кто-нибудь в нормальном формате выложить?
 
draft
пересохранил под word 97-2003
draft присоединил файл:
screens_1.rar [277.04Kb]
 
dispatcher
Вот что там:
dispatcher присоединил изображение:
cos_fi.gif
 
dispatcher
Что касается расчета косинуса установки - данных явно недостаточно. Например, для 6 вентиляторов известны только ток и напряжение. Была бы еще мощность - тогда еще ладно, а так - никак. То же самое и для компрессоров. Ни мощности, ни КПД. Поэтому пытаться считать косинус здесь - безнадежное занятие. Измерить можно, а рассчитать нельзя.
Изменил(а) dispatcher, 21-01-2014 19:26
 
draft
Какие еще данные необходимы для расчета косинуса f?
 
Medvedko
Чтобы узнать косинус, нам нужно знать активную мощность, ток и напряжение. Формула проста: активная мощность делится на призведение тока на напряжение. Активная мощность нам не дана. Ни для агрегата в целом, ни для его частей. Вычислить ее тоже нет никакой возможности - для этого нужно знать мощность на валу каждого двигателя плюс еще мощность на выходе того, что называется "блок" и их КПД. Токи в общем тоже - для одних частей даны максимальные, для других - номинальные, для какого режима рассчитывать косинус?
Изменил(а) Medvedko, 22-01-2014 08:37
 
draft
для номинального
 
Medvedko
Значит ищите данные для номинального режима. Нам надо знать номинальную мощность в киловаттах для каждого компрессора, вентилятора, блока и всего остального, что входит в агрегат. Ну или проще - номинальную потребляемую активную мощность и номинальный ток всего агрегата
Изменил(а) Medvedko, 22-01-2014 09:27
 
draft
EWAD100E-SS: 2 вентилятора потребляют 3,5 кВт, номинальный ток 8А; компрессор потребляет 35,5 кВт, максимальный ток 80 А,номинальный ток 59А.
 
Medvedko
Итак, напряжение у нас 380, умножаем его на 8 и на корень из 3-х, получаем 5.26 кВт. Делим 3.5 на 5.26, получаем cosф=0.665. Это мы нашли косинус вентиляторов. Компрессор: cosф=35500/(380*59*1.73)=0.915.
Таким образом нужно найти косинусы для всех составляющих агрегата. Потом складываем векторы токов или мощностей и находим общий косинус.
 
draft
не совсем понял,как сложить векторы разных составных частей аппарата (вентиляторов и компрессора)?
 
Medvedko
Обыкновенно. все данные для этого есть. Можно сделать это чисто графически, на координатных осях. Можно представить их в виде комплексных чисел и сложить. Или без примера не справитесь?
Изменил(а) Medvedko, 24-01-2014 10:25
 
draft
Да, без примера сложновато.
 
Medvedko
1) вентиляторы, найдем sinф как корень из 1-(cosф*cosф): sinф=0.747. Тогда полная мощность на вентиляторах будет:
S=5.26(cosф+jsinф)=3.5+j3.93 кВА
2) компрессор: sinф=0.403 S=38.8(0.915+j0.403)=35.5+j15.6 кВА
Теперь их складываем: S=3.5+j3.93+35.5+j15.6=39+j19.53 кВА
Модуль вектора полной мощности находим как корень из суммы квадратов 39 и 19.53, получаем 43.62. Результирующий косинус: cosф=39/43.62=0.894
 
draft
Благодарю за помощь!
 
draft
а как можно использовать другие параметры? Например, умножив максимальный ток на минимальное напряжение, получим такую-то мощность. Или что-то в этом духе...
 
Medvedko
Нет, в этом духе ничего не получится. Номинальное на максимальное или максимальное на минимальное перемножать нет никакого смысла. Другие параметры можно для чего-то использовать - например, учитывать при выборе защитной аппаратуры, при расчете кабеля, воздуховода, других каких-то вещей, но вычислять какие-то ненужные, не имеющие названия, коэффициенты или величины - зачем?
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 38

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,262 уникальных посетителей Top