December 17 2018 13:34:51
Просмотр темы
 
косинус фи
draft
Доброго времени суток! Прошу помочь с расчетом косинуса фи аппарата EWAD390D во вложении. Честно говоря, голову уже сломал в поисках правильного ответа.
Также если кто-то знает применение остальных электрических параметров, прошу подсказать.
draft присоединил файл:
screens.rar [279.57Kb]

Изменил(а) draft, 20-01-2014 17:28
 
Medvedko
Посмотрел бы, да docx мой ворд не берет. Нельзя было как-то проще выложить?
 
KUZMA
Обратитесь к изготовителю, по этим данным ничего про cos f сказать невозможно.
 
draft
и что спросить у производителя?
 
Ваван Сидорович
Значение коэффициента мощности | Высокое | Хорошее | Удовлетворительное | Низкое | Неудовлетворительное
cos φ | 0,95...1 | 0,8...0,95 | 0,65...0,8 | 0,5...0,65 | 0...0,5 Коэффициентом мощности или "косинусом фи" (cos &#966Wink, цепи называется отношение активной мощности к полной мощности.
Где COS фи=P дробь S
 
Петро
Так что там во вложении? Может кто-нибудь в нормальном формате выложить?
 
draft
пересохранил под word 97-2003
draft присоединил файл:
screens_1.rar [277.04Kb]
 
dispatcher
Вот что там:
dispatcher присоединил изображение:
cos_fi.gif
 
dispatcher
Что касается расчета косинуса установки - данных явно недостаточно. Например, для 6 вентиляторов известны только ток и напряжение. Была бы еще мощность - тогда еще ладно, а так - никак. То же самое и для компрессоров. Ни мощности, ни КПД. Поэтому пытаться считать косинус здесь - безнадежное занятие. Измерить можно, а рассчитать нельзя.
Изменил(а) dispatcher, 21-01-2014 19:26
 
draft
Какие еще данные необходимы для расчета косинуса f?
 
Medvedko
Чтобы узнать косинус, нам нужно знать активную мощность, ток и напряжение. Формула проста: активная мощность делится на призведение тока на напряжение. Активная мощность нам не дана. Ни для агрегата в целом, ни для его частей. Вычислить ее тоже нет никакой возможности - для этого нужно знать мощность на валу каждого двигателя плюс еще мощность на выходе того, что называется "блок" и их КПД. Токи в общем тоже - для одних частей даны максимальные, для других - номинальные, для какого режима рассчитывать косинус?
Изменил(а) Medvedko, 22-01-2014 08:37
 
draft
для номинального
 
Medvedko
Значит ищите данные для номинального режима. Нам надо знать номинальную мощность в киловаттах для каждого компрессора, вентилятора, блока и всего остального, что входит в агрегат. Ну или проще - номинальную потребляемую активную мощность и номинальный ток всего агрегата
Изменил(а) Medvedko, 22-01-2014 09:27
 
draft
EWAD100E-SS: 2 вентилятора потребляют 3,5 кВт, номинальный ток 8А; компрессор потребляет 35,5 кВт, максимальный ток 80 А,номинальный ток 59А.
 
Medvedko
Итак, напряжение у нас 380, умножаем его на 8 и на корень из 3-х, получаем 5.26 кВт. Делим 3.5 на 5.26, получаем cosф=0.665. Это мы нашли косинус вентиляторов. Компрессор: cosф=35500/(380*59*1.73)=0.915.
Таким образом нужно найти косинусы для всех составляющих агрегата. Потом складываем векторы токов или мощностей и находим общий косинус.
 
draft
не совсем понял,как сложить векторы разных составных частей аппарата (вентиляторов и компрессора)?
 
Medvedko
Обыкновенно. все данные для этого есть. Можно сделать это чисто графически, на координатных осях. Можно представить их в виде комплексных чисел и сложить. Или без примера не справитесь?
Изменил(а) Medvedko, 24-01-2014 10:25
 
draft
Да, без примера сложновато.
 
Medvedko
1) вентиляторы, найдем sinф как корень из 1-(cosф*cosф): sinф=0.747. Тогда полная мощность на вентиляторах будет:
S=5.26(cosф+jsinф)=3.5+j3.93 кВА
2) компрессор: sinф=0.403 S=38.8(0.915+j0.403)=35.5+j15.6 кВА
Теперь их складываем: S=3.5+j3.93+35.5+j15.6=39+j19.53 кВА
Модуль вектора полной мощности находим как корень из суммы квадратов 39 и 19.53, получаем 43.62. Результирующий косинус: cosф=39/43.62=0.894
 
draft
Благодарю за помощь!
 
draft
а как можно использовать другие параметры? Например, умножив максимальный ток на минимальное напряжение, получим такую-то мощность. Или что-то в этом духе...
 
Medvedko
Нет, в этом духе ничего не получится. Номинальное на максимальное или максимальное на минимальное перемножать нет никакого смысла. Другие параметры можно для чего-то использовать - например, учитывать при выборе защитной аппаратуры, при расчете кабеля, воздуховода, других каких-то вещей, но вычислять какие-то ненужные, не имеющие названия, коэффициенты или величины - зачем?
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

14/10/2018 08:23
что случилось?
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения пластиковые трубы gosstroy24.ru.
09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

Последние обзоры:
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,520
· Новый пользователь: mozart67
17,577,900 уникальных посетителей Top